1. DAQ/DMM usw. nicht ständig initialisieren, ausführen und wieder schließen. Initialiseren und schließen außerhalb des Loops, ausführen innerhalb.
2. Nicht "delete from array" benutzen um Spannung 33-40 usw. zu bilden. Index Array tut es auch.
3. Kein Datei-schreiben im Erfassungsloop sondern Daten übergeben an zweiten Loop. Producer / Consumer Design Pattern studieren
4. Nur Anzeige-Elemente benutzen die auch wirklich notwendig sind.