INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Zeitproblem des RTS-Signals der RS232



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

27.02.2008, 08:59
Beitrag #2

RoLe Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.236
Registriert seit: Jul 2007

-
1997
en

0
Schweiz
Zeitproblem des RTS-Signals der RS232
Was meinst du mit nur einer Leitung, wieviele Verbindungen hast du ? Pin's
Geht es denn nicht ohne das setzten von RTS ? (Wird das nicht autom. gesetzt durch das lesen, bez. auf 0 nach dem Senden)
RTS auf 0, sagt ja der Gegenstelle, dass sie Daten senden kann.
Wenn du weisst wieviele Byte zurückkommen verwende doch das "Anz. Byte an Ser.Port", die sollten im Buffer sein.
Kennst du Portmon von Sysinternals (jetzt Microsoft) ? Damit kannst du die Timing und Daten anschauen.
Bei einem kurzen Test bei mir, geht das setzen in >1ms.

Hoffe es hilft

.·´¯)--> Leben ist das, was dir passiert, wenn du eifrig dabei bist andere Pläne zu machen <--(¯`·.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Zeitproblem des RTS-Signals der RS232 - RoLe - 27.02.2008 08:59

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Zeitproblem bei Schreiben/Lesen atbab3 3 4.136 07.11.2012 14:01
Letzter Beitrag: Lucki

Gehe zu: