xxxx
2005
EN
78759
United States
|
NI USB-9161
du hast das carrier 9161 - welchen aufsatz hast 9211 oder 9215?
fuer dieses carrier 9161 benoetigst du DAQmx Base!
Die normalen DAQmx Funktionen werden dir dabei NICHT helfen!
Das neuere carriere (9162) wird bereits vom daqmx 7.5 unterstuetzt!
Eine weitere Besonderheit bei DAQmx Base ist es, dass es NICHT moeglich ist mit dem DAQ Assistant zu arbeiten! Dieser fkt. lediglich mit DAQmx 7.X
Somit solltest du dir die Beispielesammlung unter
C:ProgrammeNational InstrumentsLabVIEW 7.1examplesdaqmxbase
ansehen