INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Synchronisation 2 Ventile



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

10.03.2008, 14:14
Beitrag #6

eg Offline
LVF-SeniorMod


Beiträge: 3.868
Registriert seit: Nov 2005

2016
2003
kA

66111
Deutschland
Synchronisation 2 Ventile
Zum Synchronisieren gibt es eine ganze Palette in LabVIEW.

Du kannst deine Ventil-Programmmodule parallel laufen lassen und z.B. durch ein Occurence synchronisieren.

Oder benutze auch Timing Loops, dann sollte die Zeitdifferenz wegfallen.

Gruß, eg

Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Synchronisation 2 Ventile - skander - 07.03.2008, 11:00
Synchronisation 2 Ventile - Achim - 07.03.2008, 11:08
Synchronisation 2 Ventile - skander - 07.03.2008, 11:34
Synchronisation 2 Ventile - jg - 07.03.2008, 12:22
Synchronisation 2 Ventile - skander - 10.03.2008, 08:20
Synchronisation 2 Ventile - eg - 10.03.2008 14:14
Synchronisation 2 Ventile - jg - 10.03.2008, 14:58
Synchronisation 2 Ventile - skander - 10.03.2008, 15:56
Synchronisation 2 Ventile - skander - 10.03.2008, 23:29
Synchronisation 2 Ventile - skander - 11.03.2008, 08:25

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.072 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  cRIO und DAQmx Synchronisation oder Trigger? gibsonuser 8 6.574 27.08.2015 06:42
Letzter Beitrag: cb
  Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ MM 7 6.647 06.08.2015 20:40
Letzter Beitrag: MM
  Synchronisation von Messungen auf 2 Rechnern dave1 13 12.825 20.04.2015 10:41
Letzter Beitrag: GerdW
Question Synchronisation und Trigger in einem FemtoLaser 14 10.784 31.01.2014 09:52
Letzter Beitrag: Y-P
  Synchronisation zweier Messkarten Geri-Gera 3 5.076 26.11.2013 12:24
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: