Synchronisation 2 Ventile
' schrieb:Zum Synchronisieren gibt es eine ganze Palette in LabVIEW.

Du kannst deine Ventil-Programmmodule parallel laufen lassen und z.B. durch ein Occurence synchronisieren.

Oder benutze auch Timing Loops, dann sollte die Zeitdifferenz wegfallen.

Gruß, eg

Danke .Ich werde Morgen versuchen das alles umzusetzen. Über Occurrence gibt es aber nicht so viele Beispiele.
Thanks

MFG Skander
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Synchronisation 2 Ventile - skander - 07.03.2008, 11:00
Synchronisation 2 Ventile - Achim - 07.03.2008, 11:08
Synchronisation 2 Ventile - skander - 07.03.2008, 11:34
Synchronisation 2 Ventile - jg - 07.03.2008, 12:22
Synchronisation 2 Ventile - skander - 10.03.2008, 08:20
Synchronisation 2 Ventile - eg - 10.03.2008, 14:14
Synchronisation 2 Ventile - jg - 10.03.2008, 14:58
Synchronisation 2 Ventile - skander - 10.03.2008, 15:56
Synchronisation 2 Ventile - skander - 10.03.2008 23:29
Synchronisation 2 Ventile - skander - 11.03.2008, 08:25

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.072 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  cRIO und DAQmx Synchronisation oder Trigger? gibsonuser 8 6.574 27.08.2015 06:42
Letzter Beitrag: cb
  Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ MM 7 6.647 06.08.2015 20:40
Letzter Beitrag: MM
  Synchronisation von Messungen auf 2 Rechnern dave1 13 12.825 20.04.2015 10:41
Letzter Beitrag: GerdW
Question Synchronisation und Trigger in einem FemtoLaser 14 10.784 31.01.2014 09:52
Letzter Beitrag: Y-P
  Synchronisation zweier Messkarten Geri-Gera 3 5.076 26.11.2013 12:24
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: