Datenerfassung mit BNC 2120



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

07.05.2008, 16:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.05.2008 16:23 von jg.)
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Datenerfassung mit BNC 2120
Sag mal, du weisst doch eigentlich schon die Antwort!

Deine DAQ-Karte hat 2 Counter.

Du erfasst 2 Digitialsignale per Counter, somit sind beide Counter belegt.

2-2 = 0

Folgerung: du hast keinen Counter mehr zur Verfügung, um ein Analogsignal per internem Hardware-Takt (dafür wird nämlich auch ein Counter gebraucht) zu erfassen.

Und das hat aber auch überhaupt nichts mit deinem Connector-Block zu tun.

MfG, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Datenerfassung mit BNC 2120 - jg - 07.05.2008 16:22
Datenerfassung mit BNC 2120 - jg - 07.05.2008, 22:19
Datenerfassung mit BNC 2120 - Achim - 08.05.2008, 06:06
Datenerfassung mit BNC 2120 - rolfk - 08.05.2008, 08:37
Datenerfassung mit BNC 2120 - Lucki - 08.05.2008, 10:56
Datenerfassung mit BNC 2120 - jg - 08.05.2008, 12:10
Datenerfassung mit BNC 2120 - jg - 15.05.2008, 20:45