INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Blockdiagramm platzt durch Anzeigen



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

23.09.2008, 18:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.09.2008 18:18 von Lucki.)
Beitrag #6

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
Blockdiagramm platzt durch Anzeigen
Habe Dir eine ausfühliche Antwort geschrieben, und als ich es posten wollte, ging der Server wieder down. Alles Futsch..
Als ganz kurz:
1.) Du hast Anzeigen doppelt, anlog und als Zahl. Das ist unnötig, die Zahlenanzeige zur analogen Anzeige gibt es zum Nulltarif mittels Kontexmenü /Sichbare Elemente / Zahlenanzeige
2.) Das ganz große Zauberwort heißt: Cluster verwenden. Aus Deinen 3 SubVis sollte je ein einziger Cluster statt mehrerer Anschlüsse für die Anzeigen herauskommen. Wenn Du die Gruppierung im Clusterrahmen auf dem FP nicht möchtest, dann den klassischen Clusterrahmen mit transparenter Farbe verwenden. Der Rahmen ist unsichtbar, und Du kannst die Anzeigen recht frei gruppieren, es funktioniert sogar, wenn sich die unsichtbaren Clusterrahmen überschneiden.
3.) Ich verwende oft lokale Variablen, gerade weil sie Verdrahtunswirrwar vermeiden können helfen. Wenn Du beispielsweise eine gestapelte Sequenz hast, dann brauchst Du keine Verdrahtungen zwischen den Stapeln. Aber so wie Du es gemacht hast ist alles falsch gemacht was man nur falsch machen kann:
a)Wettlaufeffekt: Die L.V. können gelesen werden, bevor die Elemente mit den aktuellen Werte beschrieben sind.
b) doppelte Wertzuweisung, einmal auf das Element direkt und dann noch mal über die L.V an der gleichen Leitung.
c) Und das alles nur, um 2 cm (virtuellen) Draht zu sparen. Man könnte den Cluster doch auch ganz direkt anschließen.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Blockdiagramm platzt durch Anzeigen - Lucki - 23.09.2008 18:15

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Unterscheidung Start durch exe oder durch vi M Nussbaumer 4 5.415 08.02.2010 12:43
Letzter Beitrag: M Nussbaumer

Gehe zu: