' schrieb:Hallo
das ist einfach der GeneralPIDsimulator. Wieso geht die Prozessvariable zuerst nach unten? Der Output steigt doch? Meine Applikation mach dasselbe, das stört aber.
Das Problem ist nicht sosehr das es beim Starten den "Schlenkerer" macht, vielmehr stört der bei einem Restart ganz gealtig. Im wesentlichen zielt daher die Frage auch nach dem "Aufheben" des Zustandes eines VIs für einen Restart des Programmes.
Bitte um Nachhilfe
Danke
Gottfried
Version 8.6
Hallo Gottfried
Im Prinzip geht es darum, dass der Stellwert (Output) am Anfang zu tief ist, deshalb sinkt der Istwert (Prozessvariable). Der PID-Regler "merkt" das und erhöht danach den Stellwert solange, bis der Istwert OK ist.
Meist wird dann ein höherer Startwert für den Output verwendet, damit es dieses Ausbrechen nicht gibt.
Zu Beginn der Regelung sollte also der Output nicht 0 sein!
Gruss, BDB