PID Frage
' schrieb:Hallo Gottfried
Im Prinzip geht es darum, dass der Stellwert (Output) am Anfang zu tief ist, deshalb sinkt der Istwert (Prozessvariable). Der PID-Regler "merkt" das und erhöht danach den Stellwert solange, bis der Istwert OK ist.
Meist wird dann ein höherer Startwert für den Output verwendet, damit es dieses Ausbrechen nicht gibt.
Zu Beginn der Regelung sollte also der Output nicht 0 sein!
Gruss, BDB
Ich finde aber nirgends eine Möglichkeit den Output (Stellvariable) zu initialisieren....
Bitte um Hilfe
Gottfried
|
|
|
| |