28.11.2008, 14:22
Beitrag #3

Marian M. Olef Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Nov 2008

8.6
2006
de_en

80169
Deutschland
4/2 oder 4/3-Proportional-Wegeventil ansteuern
Hallo Hellboy,

prinzipiell stellt die Ansteuerung kein Problem dar. Ist die Verdrahtung schon erfolgt? Ansonsten wie folgt:

1) Verdrahtung
Spannungsversorgung
Ventil Kontakt A mit Netzgerät 24 V DC / 2 A verbinden
Ventil Kontakt B mit Netzgerät Bezugspotential verbinden
Ventil Kontakt PE mit Schutzleiter verbinden


Sollwerteingang :
Ventil Kontakt D (+/- Sollwert) mit NI USB Pin 12 (Analog Out 0)
Ventil Kontakt E (Masse Sollwert) mit NI USB Pin 14 (Analog Out GND)

Istwertausgang :
Ventil Kontakt F (+/- Istwert) mit NI USB Pin 15 (Analog In 0)
Ventil Kontakt C (Masse Istwert) mit NI USB Pin 16 (Analog In 8)

--> Bei dieser Verdrahtung wird die Differenzmessung zu Grunde gelegt.

2) Treiberinstallation
Die Treiber für das NI USB Gerät installieren und dann den USB-Stecker einstecken

3) Measurement & Automation Explorer starten (wird bei der LabVIEW-Installation aufgespielt)

4) Funktion des USB-Messgerätes überprüfen:
Mein System -> Geräte und Schnittstellen -> NI-DAQmx-Geräte -> NI USB-6211: ...

a) Selbsttest ausführen.
b) Testpanels ... // Hier können die analogen Ein- und Ausgänge getestet werden
z.B. Register Karte "Analoge Ausgabe" auswählen, dann Kanalname ao0 auswählen, Modus: erzeugen einer Sinusspannung, Rate auf 1 Hz stellen und Start drücken. Danach sollte sich das Ventil schon mit einer Geschwindigkeit von einem Hz bewegen. Sicherlich ist es sinnvoll, zunächst das Verhalten des Ausgangs über ein Oszilloskop zu betrachten.

Funktioniert das bis hierhin?

Beste Grüße
Ole
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
4/2 oder 4/3-Proportional-Wegeventil ansteuern - Marian M. Olef - 28.11.2008 14:22

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Bild proportional skalieren lumaxo 0 3.740 16.05.2014 09:35
Letzter Beitrag: lumaxo
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.020 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  Geschwindigkeit steigt/sinkt proportional zum Wert Schlaubi 4 4.746 04.09.2008 08:03
Letzter Beitrag: Schlaubi
  3/2 Wegeventil ansteuern tobiassc 2 6.108 23.11.2006 11:59
Letzter Beitrag: A.Berndsen

Gehe zu: