INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

XY Quadrantenspiegelung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

16.01.2009, 14:27
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
XY Quadrantenspiegelung
Also, wenn ich mir die Bedienungsanleitung, die man hier finden kann:
http://www.heidenhain.de/index.php?WCMSGro...mp;CS_UID=18506
durchlese, fällt folgendes auf:
Zitat:IK220BurstSig
Vorher im RAM-Buffer abgelegte Amplituden-Wertepaare
werden ausgelesen. Der Lesezeiger wird anschließend um
Anzahl gelesener Werte erhöht.
Prototyp: BOOL IK220BurstSig (USHORT Axis,
USHORT maxCount, USHORT* pPeriod,
SHORT* pAmp0, SHORT* pAmp90,
USHORT* pCount, USHORT* pStatus)
Die Ausgänge pAmp0 und pAmp90 sind als Zeiger auf Short, nicht als Zeiger auf Unsigned Short definiert. Ändere entweder das SubVI oder wandle deine Ausgabe-Array in I16 um.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
XY Quadrantenspiegelung - Smarty - 16.01.2009, 13:17
XY Quadrantenspiegelung - Achim - 16.01.2009, 13:54
XY Quadrantenspiegelung - Lucki - 16.01.2009, 14:17
XY Quadrantenspiegelung - jg - 16.01.2009 14:27
XY Quadrantenspiegelung - Smarty - 19.01.2009, 08:48
XY Quadrantenspiegelung - Smarty - 19.01.2009, 09:00

Gehe zu: