INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Ansteuerung eines DCF77-Modul



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

16.04.2009, 06:53
Beitrag #5

rolfk Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 2.306
Registriert seit: Jun 2007

alle seit 6.0
1992
EN

2901GG
Niederlande
Ansteuerung eines DCF77-Modul
' schrieb:Hi,

also das steht alles noch am Anfang. es gibt bis jetzt nur die allgemeine Aufgabenstellung ein DCF-Modul, das wahrscheinlich am Druckerport angeschlossen ist, über LV auszulesen.

Ich wollte bloß mal wissen, ob es da schon Leute gibt, die mit so etwas Erfahrung haben, da bei NI auf der Homepage nicht viel zu holen war.

Ich habe mal in grauer, grauer Vorzeit ein DCF77 Modul von Conrad mit LabVIEW eingelesen. Dazu verwendete ich aber eine analoge Karte von NI.
Das Conrad-Module demoduliert das Zeitsignal ganz einfach und stellte es direkt als digitales Signal zur Verfügung. Parallelport sollte dazu wohl auch gehen obwohl Du zur Dekodierung des DCF77 Signals eine Zeitauflösung von besser dann 0.1 Sekunden haben musst, da die Zeitinformation in der Absenkung des Signals zu Beginn jeder Sekunde für 0.1 oder 0.2 Sekunden für die beiden Bitzustände kodiert ist. Unter Windows ist ein softwaremässiges Timing von besser dann 100ms zwar normalerweise machbar aber da es kein Realtime OS ist gibt es hier keinerlei Garantie in dieser Hinsicht. Das war auch warum ich einen analogen Eingang benützte da dort das Abtasten des Signals mittles eines in Hardware erzeugten Taktes auf der Karte selber geschieht.
Parallel Port is auch in anderer Hinsicht problematisch da der immer in weniger Computern noch verfügbar ist. Zudem musst Du zum Einlesen eines externen digitalen Signals die PortIO Funktionen bemühen, die nicht auf allen LabVIEW Plattformen verfügbar sind.

Rolf Kalbermatter

Rolf Kalbermatter
Technische Universität Delft, Dienst Elektronik und Mechanik
https://blog.kalbermatter.nl
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Ansteuerung eines DCF77-Modul - Y-P - 08.04.2009, 14:13
Ansteuerung eines DCF77-Modul - rolfk - 16.04.2009 06:53

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Vorgeben von statischen Parametern für Levenberg Modul Genesis 10 7.051 12.06.2013 18:54
Letzter Beitrag: Holy
  Ansteuerung eines Motors und gleichzeitig messen fendt 7 7.544 22.11.2010 07:50
Letzter Beitrag: fendt
  LabVIEW Modul for ARM Microcontroller BastiFantasti 2 6.389 09.09.2010 14:32
Letzter Beitrag: CoffeeNeeded
  Ansteuerung eines Industrieservomotors jan-sb 1 3.634 07.05.2010 13:52
Letzter Beitrag: Y-P
  Suche Modul zur Wegsteuerung studi1983 1 3.792 03.10.2008 08:52
Letzter Beitrag: MikeS81
  Denkanregung gesucht : Modul PXI 6704 speedygonzales 9 7.446 21.05.2008 21:21
Letzter Beitrag: Y-P

Gehe zu: