10.06.2009, 10:36
Beitrag #4

Kvasir Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 642
Registriert seit: May 2006

10
2004
DE_EN

0000
Oesterreich
Abtastrate, Sampleanzahl - was mach ich falsch?
' schrieb:Aber wenn ich die While Schleife durch For ersetze, läuft die dann nicht sofort los wenn ich das Programm starte
und wartet nicht auf das Triggersignal?

Ja das ist richtig. Allerdings startet er die Messung ja jetzt auch sofort. Er beendet sie auf Knopfdruck - starten tut auch die While Schleife gleich am Anfang. Schau dir hierzu im Forum mal Beiträge über State Maschinen (state machine) an. Damit könntest du Anfang und Ende der Messung elegant steuern.

' schrieb:Wenn ich über die Triggerfunktion gehe, nutze ich doch dann aber nur eine Flanke des digitalen Signals, oder?
Wodurch dann wiederum mein Zeitfenster von 3 ms unkontrolliert bleiben würde.
Das Problem ist, dass dieses Signal von einem Scanner kommt dessen Positionierzeit und Einschwingverhalten beobachtet werden soll.
Der Sensor nimmt einen Laserspot auf der von dem Scanner ausgelenkt wird.
Wenn ich jetzt nur Flankengetriggert die 45 Werte aufnehme, weis ich denn dann ob die Werte die 3 ms voll ausfüllen?

Gruß Marco

Auch das ist richtig - Triggern tut er auf die Flanke. Nur jetzt triggert er ja gar nicht, was noch schlechter sein dürfte. Die 3ms erreichst du dennoch durch die 46 Samples bei 15kHz SR. Damit garantierst du eine Messdauer von 3ms.
Dennoch ist das eigentlich unschön, da er so nach 3ms stoppt und nicht am Ende der Highphase. Eine Messung, die auf steigende Flanke startet und auf fallende Flanke stoppt dürfte aber nicht möglich sein mit dem DAQmx zu entwerfen. Ich hab das einmal versucht, bin daran aber gescheitert. Kann jedoch sein, dass nur meine Karte das nicht kann. Eventuell hast du eine, die das schafft. (Eine FPGA Karte kann das z.B.)

Grüße

A few weeks of developement and testing can save a WHOLE afternoon in the library!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Abtastrate, Sampleanzahl - was mach ich falsch? - Kvasir - 10.06.2009 10:36

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Abtastrate bzw. Grundlagen mmk1988 8 9.120 12.06.2016 13:41
Letzter Beitrag: jg
  Abtastrate von Anzeigeelementen entkoppeln Titus 3 4.238 07.06.2016 07:20
Letzter Beitrag: GerdW
  Drehmoment Winkel XY-Diagramm und Abtastrate Jonnybo 1 4.800 05.06.2016 20:00
Letzter Beitrag: GerdW
  Abtastrate einstellen ! CarpPredator 5 9.668 25.02.2015 12:40
Letzter Beitrag: Lucki
  NI 9205 Abtastrate Sabrina89 2 4.447 06.11.2014 15:20
Letzter Beitrag: Sabrina89
  Falsche werte im Array/ Anzahl auch falsch Meister Eder 2 4.333 17.01.2014 21:37
Letzter Beitrag: Meister Eder

Gehe zu: