hin und her switchen zwischen Plots
Moin,
also wenn dein Datei Einlesen Schalter nicht 'Latch beim Drücken' macht, liest dein Programm dauernt die Datei neu ein. Da du den Pfadeingang zum Datei-Öffnen VI nicht verbunden hast, würde das bedeuten, dass sich der Öffnen-Dialog pausenlos neu öffnet.
Ist der Schalter doch 'Latch beim Drücken', dann Fragt LV dich einmal nach der Datei zum Einlesen. Danach nicht mehr. Und das ist dann auch dein Problem. Die Daten werden ja nirgends zwischegespeichert. Nachdem die Daten den Graph erreicht heben, sind sie ja nicht mehr 'vor' deinem 'Switchen der Daten' Case. Wenn du also den Casezustand wechselst, liegen an dessem Eingang keine Daten vor (es sei denn du liest die Datei vorher erneut ein).
Also entweder Daten zwischenspeichern oder beim Wechseln des 'Switchen der Daten' Case erneut einlesen.
Übrigens solltest du eine Wartezeit in der While-Schleife einbauen, um deinen Prozessor nicht damit zu quälen. 50ms bis 100ms sind (glaub ich) ausreichend um den Prozessor zu entlasten ohne dass du eine Verzögerung bei der Ausführung bemerkst.
Gruß
SeBa
Dieser Beitrag soll weder nützlich, informativ noch lesbar sein.
Er erhebt lediglich den Anspruch dort wo er ungenau ist, wenigstens eindeutig ungenau zu sein.
In Fällen größerer Abweichungen ist es immer der Leser, der sich geirrt hat.
Rette einen Baum!
Diesen Beitrag nur ausdrucken, wenn unbedingt nötig!
|