21.09.2009, 16:22
Beitrag #10

IchSelbst Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 3.700
Registriert seit: Feb 2005

11, 14, 15, 17, 18
-
DE

97437
Deutschland
DAQmx-Lesen
' schrieb:So kommt es eben nur einmal die Sekunde zu diesem kurzen Stocken beim Aufruf, statt alle 25ms.
Mir fällt noch was ein.
Frage, bevor du liest, ab, wieviele Daten im Puffer stehen. Die Schleife lässt du mit 12ms anstelle 25ms laufen. Wenn nichts drinsteht, lässt du per True/False-Case alles das weg, was mit der Task zusammenhängt. Steht was im Puffer, liest du genau ein Zeichen aus.

Zitat:Komischerweise hatte ich dieses Problem bei der alten Lesefunktion (Anhang) nicht...
Das kann daran liegen, dass früher alles etwas langsamer ging. Möglicherweise war der Puffer wieder schneller voll, als er auszulesen ging.

Zitat:Muss man einen task eigentlich wieder schließen, so wie man eine Referenz schließen muss?
Ja, natürlich.
Zu jedem Element "Create" - ob Task, Queue etc - muss es immer ein Element "Close" geben. Das gehört sich so. In ganz ungünstigen Fällen kann dir nämlich sonst der Speicher überlaufen.

Jeder, der zur wahren Erkenntnis hindurchdringen will, muss den Berg Schwierigkeit alleine erklimmen (Helen Keller).
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
DAQmx-Lesen - kalle - 17.09.2009, 13:34
DAQmx-Lesen - schrotti - 17.09.2009, 13:47
DAQmx-Lesen - kalle - 17.09.2009, 14:09
DAQmx-Lesen - schrotti - 17.09.2009, 14:19
DAQmx-Lesen - IchSelbst - 17.09.2009, 14:33
DAQmx-Lesen - kalle - 17.09.2009, 14:59
DAQmx-Lesen - kalle - 18.09.2009, 10:07
DAQmx-Lesen - IchSelbst - 18.09.2009, 10:38
DAQmx-Lesen - kalle - 21.09.2009, 14:00
DAQmx-Lesen - IchSelbst - 21.09.2009 16:22
DAQmx-Lesen - kalle - 23.09.2009, 14:37

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  DAQmx: Zwei Kanäle lesen und speichern _Markus_ 5 5.834 02.01.2019 17:06
Letzter Beitrag: GerdW
  DAQmx schreiben und lesen Sakis 2 4.764 06.09.2018 09:36
Letzter Beitrag: Sakis
  DAQ-Assistent ersetzen - DAQmx Lesen startet in Whileschleife immer neu daxel 16 16.547 16.08.2013 10:48
Letzter Beitrag: daxel
  DAQmx-Lesen Lukas Bauer 3 5.170 07.04.2011 14:06
Letzter Beitrag: Lukas Bauer
  Kanalanzahl aus DAQmx-Konstanten lesen dimitri84 4 6.414 27.01.2010 08:24
Letzter Beitrag: dimitri84
  DAQmx - Lesen Malte84 3 5.642 14.07.2009 10:56
Letzter Beitrag: Malte84

Gehe zu: