Unterbindung der Spannungszufuhr



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

17.11.2009, 17:17
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Unterbindung der Spannungszufuhr
1. Bau mal eine gescheite Abbruchbedingung in dein VI ein! Du musst es momentan abschießen, da werden die DIO-Tasks nicht geschlossen, somit kannst du am Ende auch nicht alle Lines auf Null setzen.

2. In jeweils einem Case hast du den DAQ-Task nicht durchverbunden. Kann zu Fehlern führen.

3. Beschäftige dich mal mit Shift-Registern, dann kannst du auf die ganzen lokalen Variablen verzichten.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!