' schrieb:Da habe ich aber das Problem das ich die anderen Werte (Temp/Druck) micht mehr einem bestimmten Winkel zuordnen kann. Daher suche ich nach einer Methode die Messwerte gleichzeitig und schnell auszulesen.
Nur weil du die vier Einzelwerte innnerhalb eines Schleifendurchlaufs holst, sind die doch nicht zur gleichen Zeit erfasst! LV holt jeden Wert einzeln, nacheinander von den vier VIs ab, d.h. die sind nicht wirklich synchron (weil die Erfassung jedes einzelnen Werts, d.h. jedes einzelnen VI-Aufrufs) nicht deterministisch ist... und auch nicht simultan, weil sie keinen gemeinsamen "Hold"-Trigger kriegen. Wie schon weiter oben mal gesagt...das muss die HW explizit unterstützen! Bist du sicher, dass die das kann? Mit deiner momentanen Methode hast du auf jeden Fall einen zeitlichen Versatz zwischen der z.B. der Aufnahme des Winkels und der danach (oder davor) erfolgten Aufnahme eines anderen Messwerts!
Zitat:Ich frage mich halt warum die mitgelieferte software, die im endeffekt auf die gleichen Funktionen zurückgreift es so schnell kann, LabVIEW aber zu langsam ist.
Again: Bist du sicher, dass die mitgelieferte SW nicht den schnellen (Streaming-) Mode verwendet? Woher weißt du, dass hier eine simultane Abtastung stattfindet?
Gruß