Sehr seltsames Programm, das du da geschrieben hast.
1. Was für eine DAQ-Hardware hast du? Mehrere AI-Tasks auf den einfacheren Karten geht eigentlich nicht.
2. Wieso hast du in der Regel das Start-Task-VI immer nach dem Read-VI? Normales Vorgehen: Task Config - Start - Read - Stop - Clear.
3. Teilweise hast bleiben deine Task-Refnums "in der Luft" hängen. Im unteren Teil deines VIs gehen ja nach Case plötzlich 2 Task-Refnums auf ein Stop-Task außerhalb der While-Schleife. Sehr seltsam, was soll das?
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
|