NI9481 Relais schalten nicht mehr
Hallo Zusammen,

ich steh seit zwei Tagen vor folgendem Problem.

Wir benötigen einen Test zur Überprüfung ob ein System eine gewisse Anzahl an Startzyklen durchläuft da es in der Vergangheit
öfters probleme gab. Ich habe dazu eine kleine LabVIEW routine programmiert die über ein NI9481 die eingangsspannung des Systems schaltet.
Die routing empfängt dann über einen seriellen prot (RS232) einen String wenn das system erfolgreich gebootet hat.
Im Anschluss wird die Spannung über das Relais wieder unterbrochen und das Spiel beginnt von vorne.

Soweit so gut!

Nun tritt jedoch folgendes Problem auf. Die Software funktioniert tadellos, jedoch nach einger gewissen Zeit hört das Relais auf zu Schalten.
Dies kann nach 5 Schaltvorgängen der Fall sein, aber manchmal auch nach 150. Das seltsame an der Sache ist jedoch dass zwar das relais nicht
mehr schaltet, jedoch die LED auf der NI9481 Karte weiterhin signalisiert dass geschalten wird!?!? Iwill

Wir haben vier der o.g. NI9481 Module im Haus. Der Fehler tritt bei drei von vier Modulen auf (lediglich die Zeit bis zum Auftreten variiert). Verdacht
Ich schließe ein defektes Modul zwar nicht aus, aber da dies bei drei von vier Modulen auftritt (und ich auch hoffe das die guten stücke nicht hinüber sind) tippe ich auf einen Programmierfehler.

Kann mir villeicht jemand weiterhelfen!?!?

Im Anhang die beiden VI´s:
oben die steuerung mit schleife und unten das SubVI zum Schalten der Relaiskarten


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
       
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
NI9481 Relais schalten nicht mehr - mnmr - 14.01.2010 09:52
NI9481 Relais schalten nicht mehr - Y-P - 15.01.2010, 16:49

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Relais Steuerung mit NI 9472 Bubble68 1 2.773 29.11.2020 17:35
Letzter Beitrag: GerdW
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.385 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
Video Relais schalten Roko 3 7.266 09.10.2014 13:54
Letzter Beitrag: Roko
  Eingänge von NI USB 6501 schalten peterbe 3 5.485 27.07.2014 15:05
Letzter Beitrag: GerdW
  Probleme mit NI9401 in Verbindung mit NI9481 loew86 10 7.418 10.04.2013 16:27
Letzter Beitrag: jg
  Optokoppler über PCI-6601 schalten vogster 7 7.243 20.10.2011 10:40
Letzter Beitrag: vogster

Gehe zu: