INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Problem mit OPC Verbindung, B&R X20 Cpu



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

19.01.2010, 11:29 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.01.2010 11:33 von RoLe.)
Beitrag #3

RoLe Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.236
Registriert seit: Jul 2007

-
1997
en

0
Schweiz
Problem mit OPC Verbindung, B&R X20 Cpu
Du hast keine Verbindung zu deinem B+R OPC-Server.
Bei mir sieht das so aus. (siehe Bild)

Bei mir ist aber ein OPC-Server lokal (CoDeSys) auf dem PC, der die verbindung zu einer SPS macht.
In deinem Fall müsste das über Netzwerk gehen, hast du aber nicht. (Siehe mein Bild, unten)

Warum das Netzwerk bei dir nicht erscheint, kann ich auch nicht sagen.

Edit: Kannst ja mal versuchen, anstelle opc: direkt die IP angeben (z.Bsp. opc://172.16.60.81)


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

.·´¯)--> Leben ist das, was dir passiert, wenn du eifrig dabei bist andere Pläne zu machen <--(¯`·.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Problem mit OPC Verbindung, B&R X20 Cpu - RoLe - 19.01.2010 11:29

Gehe zu: