Also es sind definitiv 3 Drähte!
Hier die Steckkarte LWPM 410 (die unterste auf der Seite).
Ich habe auch noch einen Ausschnitt aus der Montageanweisung angefügt. Dort sieht man nochmal wie die Karte mit dem Konverter verbunden werden muss; über 3 Drähte.
Des Weitern hatte mir Dimplex mal per mail Folgendes mitgeteilt:
"PIN-Belegung Serial Port:
1: VL
2: 3,3V
3: GND
4: GND
5: Tx Enable (output)
6: Tx (output)
7: Rx (input)
8: Busy Serial (input)
3. Ist die Serielle Schnittstelle (LWPM 410) eine RS232, oder RS485?
Die Schnittstellenkarte die Modbus unterstützt ist RS 485"
Vielleicht sagt Dir das noch etwas?
MfG
Sebastian