' schrieb:"PIN-Belegung Serial Port:
1: VL
2: 3,3V
3: GND
4: GND
5: Tx Enable (output)
6: Tx (output)
7: Rx (input)
8: Busy Serial (input)
Ich sach jetzt mal so und du probierst das aus: Das ist als RS485 verwendbar - und als RS232.
Tx, Rx und GND zusammen kannst du verwenden als RS232. Also GND auf PC-9pol-DSub Pin 5. Tx (hier Pin 6) auf Rx von PC-9pol-DSub. Rx (hier Pin 7) auf Tx von PC-9pol-DSub (Tx, Rx von PC hab ich jetzt nicht im Kopf, entweder 2 oder 3).
Aus der Beschreibung "Tx Enable (output)" schließe ich, dass dieser Pin immer dann high ist, wenn über Tx Daten gesendet werden sollen. Das ist ja genau das, was ein RS232/RS485-Konverter braucht! Die Heizung weis ganz genau, wann sie Daten erwartet oder sendet. Jenachdem kann sie dann innerhalb kürzester Zeit "den Sendetreiber im Konverter an- und abschalten".
Wie viel Meter Kabellänge hast du denn zwischen dem PC und der Heizung?