23.03.2010, 10:40
Beitrag #7

andimtb Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 24
Registriert seit: Nov 2009

9.0
-
de

98693
Deutschland
Problem mit OPC Verbindung, B&R X20 Cpu
Ich wollte an dieser Stelle noch kurz ein Update geben, da wir das Problem gelöst haben.

Über das B&R PVI Developer 2.6 wurde mittels OPC Configurator ein lokaler OPC Server auf dem Client PC erstellt. Die B&R Software liest im Hintergrund über PVI die ausgewählten Variablen aus der X20 CPU und stellt sie auf dem lokalen OPC Server zur Verfügung.

LabVIEW greift auf diesen lokalen OPC Server (opc://localhost/B&R.PviOPC.2) dann ohne weitere Probleme zu und kann die Variablen lesen und schreiben.

Wer da Fragen hat wendet sich am besten an den B&R Support. Von Seiten LabVIEW ist das dann kein Problem mehr.