' schrieb:Stimmt, das steht da. Aber wie soll das für die Nachwelt dokumentiert werden? Aus DAQmx Read kommt ein "Signalverlauf". Ok, für die Darstellung könnte man jedem Sample einen eigenen Zeitstempel verpassen; vorrausgesetzt man liest nur einen Sample pro Lesevorgang und vorrausgesetzt DAQmx Read kann das. Was ist aber, wenn man Blöcke liest und innerhalb der Blocks ändert sich das dt? Dann geht das nicht mehr. Und, wenn man den Signalverlauf als solches abspeichert, hat man am Ende einen einzigen Zeitstempel und ein einziges dt.Hmm
Du kannst bei DAQmx-Read auch ein 1D (für einen Kanal) bzw. 2D (bei mehreren Kanälen) ausgeben lassen, anstatt einer Waveform. Dann hast du halt überhaupt keine Zeitinfos. Ist dann halt so. Dafür hast du in diesem Fall eine quasi-exakte Zuordnung "Messwert" - "Position" (bzw. "Winkel"). Und das ist doch auch was. Oder anders gesagt: jetzt misst du nicht "zeitgetaktet", sondern "positiongetaktet". Und die Position kannst du dir wieder zusammenbauen. In diesem Fall ist halt "Delta X" (oder Delta Phi) konstant, nicht Delta T.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Sample, Samplerate, externer Trigger - jg - 22.04.2010 10:10

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Datenerfassung - unterschied zwischen Samplerate und Tick Count fritenschmiede 10 6.016 26.10.2020 14:51
Letzter Beitrag: fritenschmiede
  Sample-Modus und Interface Christoph1993 1 3.042 13.11.2019 11:01
Letzter Beitrag: jg
Sad Frequenz und analoge Signale mit der gleichen Sample Anzahl messen DM_94 7 6.312 13.09.2018 14:52
Letzter Beitrag: Lucki
  Pre-Trigger auf aktuellen Trigger-Kanal einsetzen yowa 0 4.788 22.02.2016 15:58
Letzter Beitrag: yowa
  Sample Clock Management Florian Sim 2 5.097 23.03.2015 17:18
Letzter Beitrag: Florian Sim
  DAQ-Assistent - Rate, Sample-ANzahl, etc = Verwirrung zig 17 15.599 08.07.2014 13:14
Letzter Beitrag: zig

Gehe zu: