Drehzahlüberwachung
' schrieb:Hallo dimitri84
danke für die schnelle Antwort.
Leider kann ich es nicht nachvollziehen.
Gruss
Da hilft nur eins: VI runterladen. Kontexthilfe an. Und das Gehirn qualmen lassen.

Hier sind noch ein paar andere / abgespecktere Versionen:
http://www.LabVIEWforum.de/Schwellwert-t16108.html

Zusammengefasst: Ich würde die Iterationszeit nutzen, um zu bestimmen wie lange der Koridor vom aktuellen Messwert verlassen wurde. Alternativ (vielleicht auch besser) kannst du das VI "Verstrichene Zeit" benutzen.

„Sag nicht alles, was du weißt, aber wisse immer, was du sagst.“ (Matthias Claudius)
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Drehzahlüberwachung - Bil - 04.05.2010, 09:31
Drehzahlüberwachung - dimitri84 - 04.05.2010, 09:45
Drehzahlüberwachung - Bil - 04.05.2010, 10:00
Drehzahlüberwachung - dimitri84 - 04.05.2010 10:10
Drehzahlüberwachung - Bil - 04.05.2010, 10:17
Drehzahlüberwachung - Bil - 05.05.2010, 06:52
Drehzahlüberwachung - jg - 05.05.2010, 21:31

Gehe zu: