06.05.2010, 10:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2010 10:40 von GerdW.)
Beitrag #12

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
State Machine
Hallo Flizzer,

ich würde mich zuerst eher um die Messgeräte kümmern... Ein Programm kann man immer noch auf einen Einsatzfall hin optimieren, die Messgerät eher nicht!

GPIB benötigt auch eine gewisse Zeit, um Befehle zu übermitteln (im ms-Bereich?). Bieten deine Lasten evtl. einen Trigger-Ausgang? Ich hatte mal eine ähnliche Aufgabe mit Keithley-Geräten betreut - da konnte man mehrere Geräte über einen (Keithley-internen) Triggerbus koordinieren. Das wäre für dich eine "einfache" und "günstige" Möglichkeit, zu deinen Messwerten zu kommen.
Ich halte es für wenig sinnvoll, erst nacheinander 2 oder 3 Geräte mit Einstellungen zu beschicken (jeweils mehrere ms für die Kommunikation), dann beim DMM die Messung (die bestenfalls im 1.6ms-Takt [eher 2ms-Takt] Messwerte aufnimmt) zu starten und dann zu hoffen, Stromspitzen zu erfassen...

Deine Geräte hängen alle an einem Bus. Sie können nur nacheinander mit dem PC kommunizieren! (Es gibt nur einige wenige GPIB-Grundbefehle, die an alle Geräte gleichzeitig geschickt werden können.) Und irgendwie willst du ja deine Messung synchronisieren, oder?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
State Machine - flizzer82 - 05.05.2010, 13:48
State Machine - GerdW - 05.05.2010, 14:10
State Machine - dimitri84 - 05.05.2010, 14:13
State Machine - flizzer82 - 05.05.2010, 14:25
State Machine - dimitri84 - 05.05.2010, 14:31
State Machine - RoLe - 05.05.2010, 14:57
State Machine - flizzer82 - 05.05.2010, 15:02
State Machine - GerdW - 05.05.2010, 15:13
State Machine - flizzer82 - 06.05.2010, 09:45
State Machine - GerdW - 06.05.2010, 10:09
State Machine - flizzer82 - 06.05.2010, 10:27
State Machine - GerdW - 06.05.2010 10:39
State Machine - Y-P - 07.05.2010, 14:32
State Machine - dimitri84 - 07.05.2010, 14:39
State Machine - Y-P - 07.05.2010, 14:41

Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  USB-6001: Eingangssignal (digital) als Event in State Machine auswerten wallice 1 2.647 06.10.2022 06:29
Letzter Beitrag: GerdW
  State Machine zum Speichern von TDMS gifo 13 8.716 01.12.2015 13:43
Letzter Beitrag: gifo
  DAQ State Machine: Daten hängen nach ExXeQtor 6 5.554 21.10.2014 16:12
Letzter Beitrag: ExXeQtor
  Eventstruktur in state machine/ Zustandssteuerung Meister Eder 1 4.038 11.02.2014 18:51
Letzter Beitrag: Trinitatis
  Timeout bei Flankenzählung + State machine 206racer 2 5.140 24.05.2011 07:13
Letzter Beitrag: 206racer
  DO und State Machine MarkusZ 1 3.802 17.03.2010 07:13
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: