INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Invalid TaskID bei AdvantechDAQ Counter



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

09.05.2010, 14:17
Beitrag #10

DerJoeka Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 18
Registriert seit: Mar 2010

2009
2010
de

42653
Deutschland
Invalid TaskID bei AdvantechDAQ Counter
' schrieb:Ich habe jedoch auch bei andere Dingen Probleme... Simple IO Aufgaben funktionieren aber sobald ich es schneller sein soll / komplexer wird gehen die meisten VI nicht...

So, Der TaskID Fehler verschwindet, sobald man am "Start/Restart" Eingang ein True Signal anlegt. Die Aufpoppende Fehlermeldung lässt sich vermeiden, indem man den Error to Handle aus dem SubVI löscht. Allerdings habe ich jetzt den Fehler 8053, das sagt, dass der Zählereingang schon abgerufen wird.

Ich habe mir jetzt die alten Advantech-Treiber runtergeladen, die bringen auch Beispiele mit. Allerdings kenne ich mich leider in LabVIEW nicht genug aus, dass ich eine Ablaufsteuerung (Zylinder ein- und ausfahren, währenddessen Geschwindigkeit und Kraft messen (Mit dem Zähler und dem Analogeingängen des Moduls)) programmieren kann.
Ich hätte doch zu einer SPS greifen sollen, die sind einfacher zu programmieren.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Invalid TaskID bei AdvantechDAQ Counter - DerJoeka - 09.05.2010 14:17

Gehe zu: