30.01.2013, 16:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2013 16:35 von GerdW.)
|
GerdW
______________
Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009
LV2021
1995
DE_EN
10×××
Deutschland
|
RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
Hallo Ivo,
Noch einmal: das ist immer noch ein PC-basierter Pfad!
Wie soll dein RT-Target darauf zugreifen???
|
|
|
30.01.2013, 16:36
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2013 16:36 von jg.)
|
jg
CLA & CLED
Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005
20xx / 8.x
1999
EN
Franken...
Deutschland
|
RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
Hast du dir schon mal per FTP oder per vielleicht installiertem Webservice die Filestruktur auf deinem cRIO angeschaut?
Dieser Pfad existiert dort garantiert nicht, das ist ein Pfad auf deinem PC!
Gruß, Jens
EDIT: Mist, Gerd war schneller
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
|
|
|
30.01.2013, 16:37
|
I2thavo
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 25
Registriert seit: Jan 2013
2012
2012
DE
|
RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
(30.01.2013 16:32 )GerdW schrieb: Hallo Ivo,
dein VI verwendet immer noch den PC-basierten Pfad!
Wie sieht die Pfadangabe auf dem RT-Target aus???
Ich habe im Eingabefeld für den Grundpfad den neuen Ordner eingegeben und als Standart definiert: C:\Dokumente und Einstellungen\Admin\Eigene Dateien\LabVIEW Data
Welche Pfadangabe meinst du? Meinst dudas Standartdatenverzeichnis? Dort ist ebenfalls C:\Dokumente und Einstellungen\Admin\Eigene Dateien\LabVIEW Data eingetragen.
Danke für deine Mühe.
Ivo
|
|
|
30.01.2013, 16:38
|
GerdW
______________
Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009
LV2021
1995
DE_EN
10×××
Deutschland
|
RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
Hallo Ivo,
alle deine Pfadangaben sind PC-basiert - die existieren auf dem RT-Target nicht (oder nicht in dieser Form)!
Was ist "Stand-Art"?
|
|
|
30.01.2013, 16:39
|
I2thavo
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 25
Registriert seit: Jan 2013
2012
2012
DE
|
RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
Aaahhhhhh.... jetzt verstehe ich es
Kann die CRio nicht ohne weiteres auf einen Ordner auf meinem PC zugreifen?
Da war ich wohl etwas blauäugig.
MfG Ivo
|
|
|
30.01.2013, 16:42
|
jg
CLA & CLED
Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005
20xx / 8.x
1999
EN
Franken...
Deutschland
|
RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
(30.01.2013 16:39 )I2thavo schrieb: Kann die CRio nicht ohne weiteres auf einen Ordner auf meinem PC zugreifen?
NEIN, das ist ein eigenständiger Computer, mit einem eigenen Betriebssystem (bei einem 9073 VxWorks) und Filesystem.
Endlich hast du es verstanden.
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
|
|
|
30.01.2013, 16:42
|
GerdW
______________
Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009
LV2021
1995
DE_EN
10×××
Deutschland
|
RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
Hallo Ivo,
überlegen wir mal:
In meinem Büro steht ein PC, im Büro nebenan auch. Jetzt tippe ich als Pfadangabe auf meinem PC ein: "C:\Dok&Settings\...". Greife ich dann auf den PC im anderen Büro zu?
Genauso ist es mit deinem Entwicklungsrechner und dem cRIO. Zwei Rechner, zwei "Festplatten", getrennte Filesysteme...
|
|
|
30.01.2013, 16:47
|
I2thavo
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 25
Registriert seit: Jan 2013
2012
2012
DE
|
RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
Hi
Labview hat immer so unproblematisch einen Zugang zu der CRio hergestellt, dass ich da jetzt garnicht drann gedacht habe.
Ich habe gelesen, dass du bereits in anderen Themen dazu geantwortet hast, ich werd mich mal belesen und nochmal melden, falls es nicht funktionieren sollte.
Danke für eure Hilfe, auch wenn deas Problem simpel ist, wäre ich hier verzweifelt.
Mit freundlichen Grüßen
Ivo
|
|
|
30.01.2013, 19:53
|
I2thavo
LVF-Grünschnabel
Beiträge: 25
Registriert seit: Jan 2013
2012
2012
DE
|
RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
Hallo,
so, ich hab mich informiert, und weiß jetzt wie ich die dateien auf den PC bekommen könnte.
Ich bin zu dem Entschluss gekommen, erstmal die Dateien auf der cRio zu speichern.
Die Frage ist allerdings noch: Wird der Speicher die Rio irgendwann bereinigt, bzw kann ich die gespeicherten Dateien irgendwie wieder löschen? Der Speicherplatz ist schließlich begrenzt.
MfG Ivo
|
|
|
30.01.2013, 20:33
|
jg
CLA & CLED
Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005
20xx / 8.x
1999
EN
Franken...
Deutschland
|
RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
Wie schon von Gerd und auch mir erwähnt, ein cRIO (oder auch ein sbRIO) ist ein kleiner Computer - mit CPU, RAM, "Festplatte" (oder konkreter Flashspeicher), Betriebssystem, etc. pp.
Bei einem cRIO 9073 hast du max. 128 MB "SSD" zur Verfügung, davon ist ein gewisser Teil durch das OS belegt. Der Rest steht dir zur Verfügung, für das Aufräumen musst du aber schon selber sorgen.
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
|
|
|
| |