INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

(Absoluter) Bezug des VIs Timer-Wert



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

22.07.2014, 13:01
Beitrag #1

RadioactiveMan Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 48
Registriert seit: Apr 2013

2012
2012
DE



(Absoluter) Bezug des VIs Timer-Wert
Laut LabView-Hilfe hat dieses VI keinen absoluten Bezug. Woher hat es aber seinen Startwert.
Sind das ms ab (erstem) Programmstart, Computerstart oder was anderes. Beides würde laut meiner Rechung eben ungefähr passen.

Was passiert, wenn der Timer in die Begrenzung läuft. Passiert nach etwa 50 Tagen. Bleibt er stehen oder beginnt er bei 0 (Überlauf)?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
22.07.2014, 13:17
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: (Absoluter) Bezug des VIs Timer-Wert

Akzeptierte Lösung

Teil 2 deiner Frage ist in der Hilfe beantwortet:
Zitat:Be careful when you use this function in comparisons because the value of the millisecond timer wraps from (2^32)–1 to 0
Also bei Überlauf springt er vom MAX-Wert auf Null.

Bei Teil 1 bin ich mit ziemlich sicher, dass der Wert vom System genommen wird (also seit Start PC).

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 2.949 18.08.2020 13:29
Letzter Beitrag: GerdW
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 4.041 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  While-Schleife anhalten ohne Timer valerian 2 4.174 04.10.2017 09:28
Letzter Beitrag: valerian
  Wert an naheliegensten Wert aus Array anpassen TSC 17 11.524 26.07.2016 06:59
Letzter Beitrag: TSC
  Timer in [s] grba123 9 8.374 18.08.2015 15:14
Letzter Beitrag: Lucki
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 6.463 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik

Gehe zu: