INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Abtastrate verbessern



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

29.07.2013, 13:41
Beitrag #1

creo_123 Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 101
Registriert seit: Jan 2013

17.0
2013
DE


Deutschland
Abtastrate verbessern
Hallo,

ich möchte den Leerlaufstrom eines EC-Motors über der Zeit aufzeichnen. Dazu nutze ich das USB-Messlabor
Labjack U3, welches bei der vollen Auflösung von 12 bit mit 2,5 ksamples/s abtastet. Dies würde ja einem
Messwert alle 0,4 ms entsprechen.

Im Anhang ist meine Labview-Schleife zur Strommessung. Im oberen Teil wird der Strom ausgelesen
(gegebenfalls in allen 3 Phasen des Motors) und weiter unten nehme ich noch die Zeit (Delta und Gesamtwert) auf.
Zum Zeitsparen führe ich alle Rechnungen erst nach der Messung aus und es ist meiner Meinung nach auch
wirklich nur das Nötigste in die Schleife integriert. Trotzdem benötigt die Schleife für jeden Durchlauf 2-3 ms.

Daher nun meine Frage: Seht ihr irgendwelche unnötigen "Zeitfresser" in meiner Schleife, bzw. gibt es vielleicht noch eine
andere Möglichkeit die Abtastrate zu verbessern?

Danke und viele Grüße!!!!


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.07.2013, 13:48
Beitrag #2

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
RE: Abtastrate verbessern
Soweit die Theorie...kann das LabJack-Modul gepufferte Datenerfassung? Dann musst du nur den Puffer regelmäßig leeren...so wie bei NI-Hardware.

Wenn du wirklich jeden Messwert einzeln lesen musst, hast du verloren...so schnell ist Windows nicht, bzw. so schnell laufen die Lesezugriffe einfach nicht!

A.

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Messgeräte mit unterschiedlicher Abtastrate PatrickK 10 7.610 06.10.2014 14:25
Letzter Beitrag: jg
  Lauflicht verbessern FIE 23 19.234 03.01.2013 18:35
Letzter Beitrag: GerdW
  Verbessern seitzo 14 9.085 02.12.2011 13:26
Letzter Beitrag: GerdW
  Abtastrate Max_2202 5 6.618 25.03.2008 09:19
Letzter Beitrag: Aston
  Hohe CPU und Speicherauslastung, wie kann man das verbessern? bierber 15 17.041 20.07.2006 16:58
Letzter Beitrag: eg
  Abtastrate ändern Katagia 1 3.781 09.07.2006 16:44
Letzter Beitrag: Katagia

Gehe zu: