Hallo,
bin mit meinem alten Problem ein Stückchen weiter: Bei den Einstellungen des DAQ-Assistenten habe ich
N-Samples,
zu schreibende Werte: 1000,
Rate: 1k eingegeben.
Wenn man die Fehlermeldung 200077 ignoriert und auf Ausführen klickt, folgt u.a. folgende Fehlermeldung:
"Schreibvorgänge können nicht ausgeführt werden, wenn der Eingang "Auto-Start" des VIs "DAQ - Schreiben" auf FALSE gesetzt ist, der Task nicht ausgeführt wird und das Timing des Tasks nicht konfiguriert oder der Timing-Typ auf "1 Abtastwert" (Bei Anforderung) gesetzt ist.
Setzen Sie Auto-Start auf TRUE, starten Sie den Task oder konfigurieren Sie das Timing auf einen anderen Typ als "1 Abtastwert"."
Kann mir jemand sagen, wie man den Auto-Start des VIs auf TRUE setzt? Oder weiß jemand eine andere Lösung?
du hast 2. moeglichkeiten
entweder auto-start wenn du ein software timing haben willst (beim daqmx write ist ein parameter zum anhaengen -> findest auf der oberseite der funktion) ODER du machst zuerst das DAQmx write und dann DAQmx Start (dieser Vorgang waere fuer deine beschriebene Konfiguration geeigneter :-))
-> such einfach unter C:ProgrammeNational InstrumentsLV 7.xexamplesDAQmxAnalogOutVoltage.llb -> dort findest viele Beispiele, die es dir sicherlich leichter machen!
Kann das nicht daran liegen, das du keine negative Spannung ausgeben kannst?
Du hast im DAQ-Assistenten einen Spannungsbereich von 0 - 5 Volt ausgewählt und mit dem Signal simulieren erzeugst du aber eine negative Spg.
Ich würde vielleicht versuchen ob es dann klappt, wenn du das Offset des Signal simulieren so hochdrehst, dass du keine negative Spg mehr hast.
Ich hatte zumindest mal so einen Fehler und es hat daran gelegen.
Bin gerade beim Ausprobieren; mir ist aber gerade folgender Gedanke gekommen: Könnte es evtl. nicht auch daran liegen, dass ich im DAQ-Assistenten NUR 1 Sample auswählen kann? Bei jeder anderen Auswahl meldet er:
Fehler - 200077 ist bei DAQ-Assistent aufgetreten
Mögliche Ursachen:
Gewünschter Wert wird für diese Eigenschaft nicht unterstützt.
Eigenschaft: SampTimingTyp
Angefordert: Abtasttakt
Mögliche Auswahl: Bei Anforderung
Kann jemand damit was anfangen? Werden die anderen Auswahlmöglichkeiten vielleicht von NI USB-6008 nicht unterstützt?
Das mit der negativen Spannung hat bei mir leider nicht funktioniert (trotzdem Danke).
Habe das mit dem DAQmx mal versucht und es funktioniert auch soweit. Er gibt auch ein Signal raus aber eben nicht so, wie ich es bräuchte: Lasse ich z.B. ein Rechteck simulieren, so gibt er nur einzelne Peaks aus. Ich nehme an, die Werte werden nicht kontinuierlich ausgegeben. Wo kann man das ändern? Beim DAQ-Assistenten konnte ich diese Funktion ja nicht einstellen (siehe oben), hoffe also, dass es beim DAQmx geht.