14.03.2007, 11:37
Beitrag #1

StefanBläsi Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 17
Registriert seit: Mar 2007

8.2
2006
kA


Schweiz
Analoge Spannungsmessung in LV 8.2
Hallo zusammen

Wie kann ich in LV 8.2 am schnellsten eine analoge Spannungsmessung durchführen? Ich will den Messwert mit einem Waveform Graph laufend anzeigen.
Wie kann ich den Spannungstask definieren... (Ich arbeite neu mit LabVIEW)

Hat jemand von euch ein Beispiel oder kann mir sonst einige Tipps geben.

Vielen Dank

Freundliche Grüsse
Stefan
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
14.03.2007, 11:40
Beitrag #2

dc6xs Offline
registered alien
****


Beiträge: 762
Registriert seit: Aug 2006

6.1,7.00
2006
kA

79106
Sonstige
Analoge Spannungsmessung in LV 8.2
' schrieb:Wie kann ich in LV 8.2 am schnellsten eine analoge Spannungsmessung durchführen? Ich will den Messwert mit einem Waveform Graph laufend anzeigen.
Wie kann ich den Spannungstask definieren... (Ich arbeite neu mit LabVIEW)
...
Freundliche Grüsse
Stefan
Hallo Stefan,

hast Du dir mal die Beispiele im LV-eigenen Examplefinder angeschaut, da sind eigentlich immer gut Sachen bei.
In der Hilfe findet sich auch immer viel hilfreiches..

Womit willste denn Messen?
DAQ-Karte, Multimeter per SERIELL/USB/GPIB?

Verrat uns Doch etwas mehr, dann können wir Dir auch genauer helfen..


Gruß, Rob

Bitte Beachten:
Die obenstehenden Texteile können unter Umständen Sarkasmus und Ironie enthalten, für nicht erkannten Sarkasmus oder nicht erkannte Ironie wird keine Haftung übernommen.

N.B.:
"Multiple exclamation marks, " he went on, shaking his head, "are a sure sign of a deseased mind." - Terry Pratchett
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.03.2007, 11:56
Beitrag #3

StefanBläsi Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 17
Registriert seit: Mar 2007

8.2
2006
kA


Schweiz
Analoge Spannungsmessung in LV 8.2
Ja ich habe mir die Beispiele kurz angeschaut. Jedoch sind diese meiner Meinung viel zu umfangreich für meine Messung.

Ich möchte über eine DAQ-Karte die analoge Spannung (Sinus 50Hz) einlesen. Anschliessend soll das Signal auf dem Laptop zu sehen sein (mittels Waveform Graph wahrscheinlich??)
Natürlich soll diese Messung auch funktionieren, wenn ich eine DC-Messung mache.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.03.2007, 12:36
Beitrag #4

camilo Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 31
Registriert seit: Feb 2007

8.2
-
kA


Deutschland
Analoge Spannungsmessung in LV 8.2
Hallo Stefan,

hier habe ich dir passand zu deiner Aufgabeein einfaches Beispiel angehängt.

Gruss Camilo


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  Spannungsmessung.vi (Größe: 184,68 KB / Downloads: 194)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.03.2007, 12:50
Beitrag #5

StefanBläsi Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 17
Registriert seit: Mar 2007

8.2
2006
kA


Schweiz
Analoge Spannungsmessung in LV 8.2
' schrieb:Hallo Stefan,

hier habe ich dir passand zu deiner Aufgabeein einfaches Beispiel angehängt.

Gruss Camilo


Hallo Camilo

Vielen Dank. Wäre es dir evtl. möglich alle Files hochzuladen? Einige VI's können bei mir nicht gefunden werden. Folglich kann ich dein File nicht öffnen, ohne dass einzelne Funktionen nicht funktionieren.

Gruss Stefan
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.03.2007, 12:54
Beitrag #6

camilo Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 31
Registriert seit: Feb 2007

8.2
-
kA


Deutschland
Analoge Spannungsmessung in LV 8.2
Hallo stefan,

welche File meinst du. ich habe nur eine Vi angehängt

Gruss Camilo
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.03.2007, 13:04
Beitrag #7

StefanBläsi Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 17
Registriert seit: Mar 2007

8.2
2006
kA


Schweiz
Analoge Spannungsmessung in LV 8.2
' schrieb:Hallo stefan,

welche File meinst du. ich habe nur eine Vi angehängt

Gruss Camilo

Hat sich erledigtRolleyes... Wo kann ich jetz den Waveform-Graph anschliessen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
14.03.2007, 13:19
Beitrag #8

camilo Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 31
Registriert seit: Feb 2007

8.2
-
kA


Deutschland
Analoge Spannungsmessung in LV 8.2
Direkt an dem Datenausgang der DAQ-Assistent.

Camilo