Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
25.02.2014, 07:24
Beitrag #1
|
Tho_Sifi
LVF-Neueinsteiger
Beiträge: 6
Registriert seit: Jan 2014
2010
2013
kA
|
Architektur
Hallo Zusammen,
ich möchte eine Prüfstand mit dem Chassis 9178 aufbauen. Ich habe darin mehrere AnalogIn, AnalogOut und DigitalOut Karten. Ingesamt 7.Stück.
Diese AnalogIn Karten (NI 9215) sollen mit einer Abtastrate zwischen 1Hz - 50KHz abgefragt werden.
Parallel zum Einlesen möchte ich über die AnalogOut (NI9263) und DigitalOut (NI9474) Karten Signale ausgeben.
Meine Frage: Wie bau ich die Architektur am Besten auf? Bzw. wie bau ich das Einlesen der AnalogIn Karten am besten auf?
Für jede Karte einen Task oder alles in einer Schleife ?
Danke schonmal im Vorraus.
Ich arbeite mit LV 2010.
|
|
|
25.02.2014, 07:42
Beitrag #2
|
Y-P
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006
Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN
71083
Deutschland
|
RE: Architektur
Task wirst Du für jede Karte einen gebrauchen.
Für's Einlesen würde ich eine Schleife nehmen.
Gruß Markus
--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
|
|
|
| |