RE: Beschleunigung bestimmen
Hallo Molokei,
momentan liest du ja alle 5ms einen Wert aus. Je nachdem, was für eine Anwendung du im Sinn hast, wird diese zeitliche Auflösung wahrscheinlich viel zu hoch sein. Daher kannst du das Rauschen bekämpfen, indem du über einen größeren Zeitbereit mittelst. Entweder in den Einstellungen deiner DAQ Hardware oder in Labview über gleitende oder diskrete Mittlung über eine bestimmte Anzahl von Datenpunkten.
Grüße,
Kasi
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
|