INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

DAQ



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

29.10.2007, 10:51
Beitrag #1

hamburg81 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Oct 2007

7
-
kA


Deutschland
DAQ
Hallo zusammen. Ich bin ein Neuling in SAchen LabVIEW und habe grad auf der Arbeit eine neue Aufgabe bekommen. Ich soll eine schon bestehendes LabVIEW-Programm erweitern. Und zwar soll ich ein Signal (-10 bis 10 Volt) kontinuierlich aufnehmen, darstellen und verarbeiten können. Das gesamte System ist ein PXI-System mit Analog_In, Analog_Out,...
Meine erste Aufgabe ist es nun das Signal zu erfassen. Zunächst habe ich den Task im MAX(Measurment & Automation Explorer) um mein Analoges Eingangssignal erweitert. Dann hae ich versucht , wie unten im Bild gezeigt, das Signal zu verarbeiten. Aber es klappt leider garnicht. Achso, der Task ist natürlich, nicht wie in diesem Bild, schon richtig ausgewählt.
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.10.2007, 11:26
Beitrag #2

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
DAQ
Hi,

warum schaust du dir nicht erstmal die Beispiele an, die genau das behandeln und bei LV mitgeliefert werden? Stichworte: Kontinuierliche Datenerfassung, Example Finder

A.

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.10.2007, 11:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2007 11:32 von Achimedes.)
Beitrag #3

Achimedes Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 544
Registriert seit: Aug 2005

2011
2001
DE

72461
Deutschland
DAQ
' schrieb:Hallo zusammen. Ich bin ein Neuling in SAchen LabVIEW und habe grad auf der Arbeit eine neue Aufgabe bekommen. Ich soll eine schon bestehendes LabVIEW-Programm erweitern. Und zwar soll ich ein Signal (-10 bis 10 Volt) kontinuierlich aufnehmen, darstellen und verarbeiten können. Das gesamte System ist ein PXI-System mit Analog_In, Analog_Out,...
Meine erste Aufgabe ist es nun das Signal zu erfassen. Zunächst habe ich den Task im MAX(Measurment & Automation Explorer) um mein Analoges Eingangssignal erweitert. Dann hae ich versucht , wie unten im Bild gezeigt, das Signal zu verarbeiten. Aber es klappt leider garnicht. Achso, der Task ist natürlich, nicht wie in diesem Bild, schon richtig ausgewählt.
[attachment=36296:bild.png]

Hallo

Du mußt dein DAQ_Read.vi umstellen.
Momentanist es soeingestellt das du einen kanal 1mal misst. Das willst du ja nicht.
Es sollte auf ("Analog" -> "mehrere Kanäle" -> "mehrere Messungen" -> irgendeins) stehen.
Im Max müssen deine Kanäle auf Signalerzeugungsmodus = "Kontinuierlich" stehen.
Dann bekommst du alle Messergebnisse die momentan im Speicher sind und mußt deinen Kanal noch daraus isolieren.

Grüße
Achimedes

Edit: Oder du machst einfach das was Achim vorschlägt.Big Grin

Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
29.10.2007, 13:00
Beitrag #4

hamburg81 Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Oct 2007

7
-
kA


Deutschland
DAQ
jawull, läuft. war die Einstellung im MAX. Aber schönen Dank, ich glaub ich werd mich jetzt erstmal mit den bsp. beschäftigen^_^
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Gehe zu: