DAQmx Error -200279
Hallo Gemeinde.

Ich habe bei meinem momentanen Projekt folgendes Problem:

Mit Hilfe des VI RecorderMain zeichne ich Audiodaten von mehreren Eingangskanälen mit der PCI 6259 Karte auf.
Dabei handelt es sich prinzipiell nur um eine einzige Schleife, welche die Daten von der Karte ließt und in eine Queue ablegt.

In unregelmäßigen Abständen bekomme ich folgenden Fehler:
-200279, RecorderMain.vi<append>
<B>Property: </B>RelativeTo
<B>Corresponding Value: </B>Current Read Position
<B>Property: </B>Offset
<B>Corresponding Value: </B>0


Nun habe ich die CPU Auslastung überwacht, kann aber leider keinen Zusammenhang zwischen einer hohen Auslastung und dem Fehler feststellen.

Kann mir jemand einen Tipp geben, aus welchem Grund ich zu diesem Fehler komme und vielleicht auch einen Lösungsansatz präsentieren? :)


Angehängte Datei(en)
10.0 .vi  RecorderMain.vi (Größe: 54,58 KB / Downloads: 263)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.02.2012, 15:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2012 15:23 von Y-P.)
Beitrag #2

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
RE: DAQmx Error -200279
Hilft Dir das weiter:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A...80006F0E62 ?

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.02.2012, 18:15
Beitrag #3

taktbar Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 15
Registriert seit: Dec 2011

8.6
2011
DE



RE: DAQmx Error -200279
Hi Markus,

vielen Dank für die Antwort.

Scheinbar bleibt mir nichts anderes übrig als die Puffergröße zu erhöhen.
Das werde ich versuchen und den Erfolg dann hier kundtun! ;-)

Gruß,
Christian
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.02.2012, 20:03
Beitrag #4

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: DAQmx Error -200279
Eine prinzipielle Frage:
Wieso brichst du bei Auftreten eines Fehler bei DAQmx-Read die Read-Schleife erst beim nächsten Durchlauf ab?
Dadurch sammelst du erst Recht Daten im DAQmx-Read Puffer an.

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.02.2012, 20:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.02.2012 08:01 von Lucki.)
Beitrag #5

taktbar Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 15
Registriert seit: Dec 2011

8.6
2011
DE



RE: DAQmx Error -200279
Zitat:Wahrscheinlich ist die beste Lösung die Erweiterung des Puffers, jedoch würde mich der Grund für den Pufferüberlauf nach wie vor interessieren... Irgendwelche Vorschläge, wie man das herausfinden könnte?

Mach es doch umgekehrt: Nicht nachdenken, sondern erst mal den Puffer vergrößern und sehen was passiert.
Beachte dazu das Kleingedruckte in der Hilfe zum VI "Sample-Takt": Im Modus "Kontinuierlich" ist der Eingang "Samples pro Kanal" (der hier keinen Sinn macht) umfunktioniert zu "Puffergröße"!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.02.2012, 09:06
Beitrag #6

taktbar Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 15
Registriert seit: Dec 2011

8.6
2011
DE



RE: DAQmx Error -200279
(05.02.2012 20:24 )taktbar schrieb:  
Zitat:Wahrscheinlich ist die beste Lösung die Erweiterung des Puffers, jedoch würde mich der Grund für den Pufferüberlauf nach wie vor interessieren... Irgendwelche Vorschläge, wie man das herausfinden könnte?

Mach es doch umgekehrt: Nicht nachdenken, sondern erst mal den Puffer vergrößern und sehen was passiert.
Beachte dazu das Kleingedruckte in der Hilfe zum VI "Sample-Takt": Im Modus "Kontinuierlich" ist der Eingang "Samples pro Kanal" (der hier keinen Sinn macht) umfunktioniert zu "Puffergröße"!

Der Puffer wurde vergrößert, das VI lief letzte Nacht ohne Fehler durch.
Meine letzte Antwort hatte ich jedoch NACH der Vergrößerung gepostet, sodass ich den Vorschlag aus der letzten Antwort - erst vergrößern, dann nachdenken - bereits beachtet hatte...

Da die "Vergrößerung" allerdings nun abgeschlossen ist, kommt nun das "Nachdenken"...
Irgendwelche Anregungen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
06.02.2012, 09:34
Beitrag #7

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
RE: DAQmx Error -200279
(05.02.2012 20:24 )taktbar schrieb:  Beachte dazu das Kleingedruckte in der Hilfe zum VI "Sample-Takt": Im Modus "Kontinuierlich" ist der Eingang "Samples pro Kanal" (der hier keinen Sinn macht) umfunktioniert zu "Puffergröße"!
   

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.02.2012, 15:26
Beitrag #8

taktbar Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 15
Registriert seit: Dec 2011

8.6
2011
DE



RE: DAQmx Error -200279
Nachdem das VI nun soweit ohne den Fehler zu produzieren läuft, habe ich jedoch eine weitere Frage:

Ich habe einen Indicator mit den Availlable Samples per Channel eingefügt.
Egal ob ich diesen vor oder hinter das Auslesen der Karte positioniere, ich bekomme immer die selben Werte, was mich jedoch verwundert.

Außerdem kann man folgende Regelmäßigkeit feststellen:
Die Werte zählen in 6 bis 7 Schritten von 0 auf etwa 100 verfügbare Samples hoch, daraufhin beginnt das Spiel erneut von vorne.

Hat jemand auch schonmal diese Beobachtungen machen können, bzw kann mir diesen Sachverhalt näher bringen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.02.2012, 09:29
Beitrag #9

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: DAQmx Error -200279
Richtigstellung: Beitrag #5 ist von mir, nicht von Taskbar. Als Moderator kann man fremde Beitrage editieren, und versehentlich habe ich das getan, anstatt den Beitrag neu zu schreiben. Hoffentlich erhöht sich jetzt nicht mein Verwarnungslevel Big Grin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 17 9.514 04.03.2021 14:02
Letzter Beitrag: stoa
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 4.987 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.