Hallo,
mein zweiter Beitrag in zwei Tagen (ja ich habe Probleme
). Ich erfasse Messwerte mit DAQmx über eine PCI MIO 16E 1.
Und sammle diese in einem 2D-Array für die kontinuierliche Anzeige in einem XY-Graph. Nun ist es so, dass wenn keine Hardware angeschlossen ist die Messwerte im Graph von 0 immer weiter abfallen.
Die Messwerte werden im SubVI "Messen" erzeugt und dann im HauptVI in an das Array angehängt. Im Anhang ist das komplette Messprogramm und ein Screenshot wie der Abfall aussieht.
PS: ich weiß das noch viele Schönheitsfehler im Programm sind. Mir geht es aber erst mal nur um die Beseitigung dieses Problems.
Vielen Dank
samuel
Ich habe jetzt einmal die Erfassungsrate und die Sampleanzahl um den Faktor 10 verkleinert. Jetzt sieht es normal aus oO Kann mir das jemand erklären?
Gruß samuel