09.02.2006, 15:53
Beitrag #1

Charles Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 14
Registriert seit: Nov 2005



kA



DAQmx read in 2 VI's benutzen
Hallo, allerseits.

Ich möchte das DAQmx read.vi in zwei gleichzeitig laufenden VI' benutzen, bekomme dann aber immer die Fehlermeldung, dass die Resource schon belegt ist (ist ja logisch). Ich verstehe den Fehler ja, aber kann man das denn nicht umgehen?
Die Daten sammle ich momentan auf einer Karte. Als ich einmal mit FieldPoints gearbeitet habe, war das kein Problem, von mehreren VI's aus die Daten abzuholen.

Also gehts nu oder nicht?

Vielen Dank,

Christian.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
12.02.2006, 14:00
Beitrag #2

thomas.sandrisser Offline
LVF-SeniorMod


Beiträge: 1.298
Registriert seit: Sep 2005

xxxx
2005
EN

78759
United States
DAQmx read in 2 VI's benutzen
es geht definitiv nicht mit 2 Tasks auf die gleiche Ressource (wobei mit ressource nicht die Karte sondern die gleiche physikalische Gruppe (AI, AO, DI port, DO port, ctr1, ctr2) zuzugreifen!
FP funzt auch ueber TCP/IP bzw. Logos und net ueber Tasks
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Welches DAQ-System benutzen? (USB) MarcoN 12 8.045 07.08.2019 09:54
Letzter Beitrag: MarcoN
  Frage über DAQmx Read wen 3 4.034 21.12.2012 14:37
Letzter Beitrag: jg
  Mehrere Skalierungen benutzen mit DAQmx pad 5 6.071 27.07.2010 14:13
Letzter Beitrag: Lucki
  DAQmx Read - Digital I/O skywalker 3 6.388 11.06.2010 07:41
Letzter Beitrag: Lucki
  DAQmx benutzen mit cRIO-9074 cheeze 3 6.535 20.08.2009 13:07
Letzter Beitrag: jg
  Daten aus DAQmx read weiterbearbeiten Gilligan 1 3.758 13.07.2009 13:56
Letzter Beitrag: dottore

Gehe zu: