INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

DO nach eingestellter Frequenz schalten



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

05.12.2012, 11:50
Beitrag #11

olmethn Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 139
Registriert seit: Jun 2008

2014-2019
2008
DE_EN

89081
Deutschland
RE: DO nach eingestellter Frequenz schalten
Das mit dem Warten war mein erster Ansatz und funktioniert auch super! Allerdings ist die Umsetzung bei einer Frequenzänderung nicht ganz optimal.

... zu meiner Hardware:
- ein NI cDAQ-9188 mit NI9472
- MB'ler der das nicht versteht! Cool
- MB'ler der das nicht versteht! Cool
- zum Probieren tut's erstmal Windows, später soll das ganze auf ner RT Umgebung mit LV laufen, weil wir Frequenzen von 50 bis 250Hz benötigen!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
05.12.2012, 15:47
Beitrag #12

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.467
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: DO nach eingestellter Frequenz schalten
Hallo olmethn,

Zitat:ein NI cDAQ-9188 mit NI9472
Specs lesen. Da steht: Hardwaretiming und max. 10kHz Takt für die DOs...

Zitat:MB'ler der das nicht versteht!
Tut mir leid für dich, wenn du jetzt schon Probleme bekommst...

Zitat:zum Probieren tut's erstmal Windows, später soll das ganze auf ner RT Umgebung mit LV laufen, weil wir Frequenzen von 50 bis 250Hz benötigen!
1) Um das Ganze später "auf ner RT Umgebung" zum Laufen zu bringen (welche denn genau?), stehen sicherlich Anpassungsarbeiten an. Mit DAQmx kommst du auf einem cRIO nicht weit... (Deshalb das "Leidtun" oben!)
2) Da das Modul Hardwaretiming bietet, kannst du die geforderten Frequenzen auch problemlos unter Windows erreichen. Die Wege dazu hatte ich schon genannt, Beispiele gibt es im Beispielfinder dazu - dort suchen musst du schon noch selbst...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.12.2012, 16:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.12.2012 16:21 von olmethn.)
Beitrag #13

olmethn Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 139
Registriert seit: Jun 2008

2014-2019
2008
DE_EN

89081
Deutschland
RE: DO nach eingestellter Frequenz schalten
ich werd mein Bestes tun...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.12.2012, 17:35
Beitrag #14

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: DO nach eingestellter Frequenz schalten
Offtopic2
(05.12.2012 11:50 )olmethn schrieb:  - MB'ler der das nicht versteht! Cool
Wie war das?
Dem Ingenieur ist nix zu schwör...
Gilt das nicht mehr? Big Grin

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Mittels eines Tastersignals schalten Christoph Maass 2 2.710 13.07.2020 09:45
Letzter Beitrag: NoWay
  Ereignisstruktur: Beim Drücken schalten gfzk 6 8.130 15.08.2014 08:56
Letzter Beitrag: Lucki
  Zyklisches Schalten mhimmels 2 3.598 23.11.2013 18:03
Letzter Beitrag: mhimmels
  Blinkende LED-Schalten Muellodrom 6 11.692 13.03.2012 13:20
Letzter Beitrag: GerdW
  schalten bis Case abgelaufen Homer-Jay 5 4.701 03.01.2012 21:41
Letzter Beitrag: unicorn
  Mit Booleschen Schalter zwischen Anzeige- und Bedienelement schalten YYYs 3 5.816 12.06.2011 09:56
Letzter Beitrag: YYYs

Gehe zu: