INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Fehlermeldung 200077 DAQ



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

24.06.2021, 08:12
Beitrag #1

derloewe Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Apr 2021

2017
2019
DE



Fehlermeldung 200077 DAQ
Hallo zusammen,

ich würde gerne ein PWM erzeugen. Hierzu nutze ich den NI-USB 6353. Leider erhalte ich den Fehler 200077. Wie behebe ich diesen Fehler? Denknach Ich nutze die LabVIEW Version 2017.


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
24.06.2021, 08:48
Beitrag #2

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Fehlermeldung 200077 DAQ
Hallo Löwe,

Bilder lassen so schlecht debuggen, vor allem Bilder von DAQ-Assistenten...

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.06.2021, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2021 08:52 von derloewe.)
Beitrag #3

derloewe Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Apr 2021

2017
2019
DE



RE: Fehlermeldung 200077 DAQ
Hey Jens,

sorry. Vi folgt..

LG derloewe


Angehängte Datei(en)
17.0 .vi  DAQ_Test.vi (Größe: 82,45 KB / Downloads: 179)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.06.2021, 09:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2021 09:53 von GerdW.)
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Fehlermeldung 200077 DAQ
Hallo Löwe,

Error -200077 bedeutet: "Dieser Wert wird für diese Property nicht unterstützt"…
Hast du mal andere Werte ausprobiert? (Samplerate, Blockgröße, etc.)

Verwendest du wirklich eine NI6341?
Und warum müssen es ExpressVIs für so simple Dinge sein?
Beispiel:
   

P.S.: Ich habe extra für dich den Link zu den "DAQmx Basics" in meiner Signatur korrigiert! (Der alte Link war nicht mehr gültig…)

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
24.06.2021, 10:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.06.2021 10:34 von jg.)
Beitrag #5

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Fehlermeldung 200077 DAQ
Hallo Löwe,

ich würde ein TTL-PWM Signal ja mit dem Counter der Karte erzeugen, nicht mir dem Analog-Ausgang. Geht viel einfacher.

Gruß, Jens

EDIT: Bsp hier

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Differtentielle A in / Error -200077 RMR 3 5.290 18.08.2016 05:21
Letzter Beitrag: RMR
  Error -200077 occurred at DAQ Assistant Coki 1 4.676 13.08.2009 17:57
Letzter Beitrag: jg
  Error 200077 - Ich brauche Hilfe! Lars B 1 6.491 04.10.2007 12:52
Letzter Beitrag: monoceros84
  Fehler 200077 dringende HILFE benötigt (Zeitdruck) Hilfesuchender 11 15.719 02.02.2006 15:55
Letzter Beitrag: Hilfesuchender

Gehe zu: