INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Drehzahlmessung mit LabPC1200 Karte



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

13.11.2004, 13:35
Beitrag #1

Tüftler Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 2
Registriert seit: Nov 2004



kA



Drehzahlmessung mit LabPC1200 Karte
:evil:
Hallo!
Bin ein leidgeprüfter Maschinenbauer der vergebens versucht einen Drehzahlsensor an diese Karte richtig anzuschliessen.

Es ist ein Lasersensor der 19 V pro halbe Umdrehung abgibt.
Durch Spannungsteiler nun 3,4V bei halber Umdrehung. Sonst 0V.

Das habe ich nun an einen Analogeingang angeschlossen.
Bei hoher Drehzahl , ca. 3000, kommt aber anscheinend Karte nicht mehr mit.Cry

Meine Frage: Gibt es für so etwas einen eigenen Zählereingang oder einen anderen Lösungsvorschlag, bzw. wie wirds richtig gemacht? Idea

Danke.
ps. habe LabVIEW 6.1 zur Verfügung


Angehängte Datei(en)
Sonstige .zip  labpc1200.zip (Größe: 482,96 KB / Downloads: 1271)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
13.11.2004, 16:09
Beitrag #2

Kaesebombe Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 25
Registriert seit: Nov 2004



kA



Drehzahlmessung mit LabPC1200 Karte
Hi

Also weiß jetzt nicht 100% wie der sensor funzt... aber hab ich das richtig verstanden das er bei 1500 1/min ca 19v bringt, bzw über den spannungsteiler 3,4v?

also ich bin grad mal das manual durchgeflogen und bin da bei den specs (seite 80 / A7) auf die ADC´s (analog didital converter) gestoßen, und da sind werte von 5v bis 10v als maximum angegeben!

also ich würde mal probieren die spannung noch weiter zu reduzieren z.b. mit einem anderen spannungsteiler oder übertrager.
oder du suchst nach ner anderen karte die grßere spannungen verarbeiten kann!

hoffe ich konnte dir irgendwie weiterhelfen!

liebe grüße
rafa

IngeneurWeisheit No1:
Ein Gerät das ohne Probleme funktioniert hat zu wenige funktionen!

IngeneurWeisheit No2:
ein Ingenieur der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft!
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.11.2004, 09:32
Beitrag #3

malef Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Nov 2004



kA



Drehzahlmessung mit LabPC1200 Karte
Moin,

grundsätzlich funktionieren bei entsprechend richtiger Programmierung und Beachtung von Randbedingungen sowohl die analoge als auch digitale Drehzahlerfassung auf der LabPC1200. Um dir helfen zu können wären einige Informationen hilfreich.

Wie sieht der Signalverlauf auf dem Oszi aus?
Wie hoch ist die Summenabtastrate für die Analogeingänge?
Welches Example-VI ist Grundlage für die Frequenzmessung?

Ich würde grundsätzlich die digitale Drehzahlmessung vorziehen.
Mindestens ein Example zum Thema Counter ist eine fertige Lösung.
Nur ist manchmal die Pinbezeichnung Karte - VI nicht so eindeutig.

Fröhliches Strippenziehen

Manfred
[st]
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.11.2004, 09:34
Beitrag #4

Tüftler Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 2
Registriert seit: Nov 2004



kA



Drehzahlmessung mit LabPC1200 Karte
Danke mal für die antworten!

Natürlich möchte ich den analogeingang vermeiden und einen digitaleingang benutzen da sie ja vorhanden sind und die Karte sollt es laut NI-Aussage auch können.

Als nächstes werde ich mir den Signalverlauf am Oszi anschauen ob er auch sauber ist.

der Infrarotsensor hat Betriebsspannung 10-30V aber Output ist keine Spannung angegeben. Kennmichmalwiedernichtaus. Jetzt ist er an 20V angeschlossen. Output auch 20V aber durch Spannungsteiler nachträglich 3,4V. Das müsste doch reichen für Digi-Eingang?
Wenns interessiert anbei ein Datenblatt vom Sensor.

Angenommen ich finde den richtigen Digitaleingang mit dem Measurement und Automatisation Explorer, gibt es irgendwo einen Link wo man Beispiel - vi's downloaden kann für einen solchen Drehzahlmessungsversuch?
bzw. es soll ja noch daraus eine gesamte Maschinendiagnose werden mit FFT und Hilberttransformation. Der Hilbert ist schon wieder mein bester Freund, gar nicht so einfach in LabVIEW.

Wie speichert man am besten solche Messreihen ab (welches Format). Ich will sie später in Labvieh wieder einlesen können und nachträglich analysieren, bzw. kann man mehrere Formate gleichzeitig abspeichern?

Genug der Fragen, es wird zuviel! Step for step.

:PLach schon wieder

Schöne Arbeitswoche noch!


Angehängte Datei(en)
Sonstige .zip  OGU_080_P3K_TSSL.zip (Größe: 89,65 KB / Downloads: 447)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
17.11.2004, 10:09
Beitrag #5

malef Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 41
Registriert seit: Nov 2004



kA



Drehzahlmessung mit LabPC1200 Karte
Tüftler schrieb:... aber Output ist keine Spannung angegeben.

Moin - aufgewacht?

laut Datenblatt ist das ja auch ein Schaltausgang.
Da muss noch erst eine Spannung angelegt werden.

Gruss

Manfred
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Gehe zu: