INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Eigenschaftsknoten für Signaldarstellung



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

15.11.2011, 10:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2011 10:23 von stromflo.)
Beitrag #1

stromflo Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 125
Registriert seit: Apr 2010

8.2
2010
DE


Deutschland
Eigenschaftsknoten für Signaldarstellung
Hallo,

nach längerer Pause hier im Forum, habe ich mal wieder ein paar Fragen an die Profis:

1. Cluster:

Ich möchte die Beschriftung der einzelnen Bedienelemente über einen Eigenschaftsknoten verändern.
Leider komme ich bisher nicht auf die Schliche wie ich das anstellen kann!
Habe dazu noch einen Screenshot von meinem Cluster angehängt.

2. Singalverlaufsgraph

Über den Signalverlaufsgraphen lasse ich mir eingelesene Werte anzeigen. Mit einem Eigenschaftsknoten lege ich das Minimum und Maximum des Graphen fest.
Wie kann ich den Faktor und den Offset über einen Eigenschaftsknoten festlegen?
Leider ist mir dies bisher nicht gelungen.

Gruß Florian


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.11.2011, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2011 10:57 von Achim.)
Beitrag #2

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
RE: Eigenschaftsknoten für Signaldarstellung
1.
Du musst die Referenzen der Controls [] im Cluster holen, und damit deren Caption ändern

2.
Referenz des Graphen...X Scale oder Y Scale...Offset and Multiplier

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.11.2011, 10:59
Beitrag #3

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Eigenschaftsknoten für Signaldarstellung
Zu 1
Becchriftungen lassen sich nicht ändern. Ist aber kein Nachteil, denn mit den Untertiteln geht es. Was man natürlich machen kann: Die Werte des Clusters in einen anderen Cluster einlesen, dessen Elemente die gewünschen Namen haben
Zu 2
Der Eigenschaftsknoten ist etwas schwer zu finden: X-Achse / Offet und Faktor
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.11.2011, 11:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2011 11:04 von stromflo.)
Beitrag #4

stromflo Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 125
Registriert seit: Apr 2010

8.2
2010
DE


Deutschland
RE: Eigenschaftsknoten für Signaldarstellung
Schon mal danke für die Ansätze:

nochmal zu 1:
Leider versteh ich hier im Moment nicht wirklich wie ich das anpacken soll bzw. wie das ganze funktioniert.....
Vielleicht hat jemand ja ein Beispiel, werde trotzdem selber auch mal nochmal schauen.
Hier wird mir der Lösungsweg noch nicht ganz klar.....

zu 2:
Habe ich mal rot in einem Screenshot markiert was ich meine.
Diese beiden Werte würde ich gerne über Eigenschaftsknoten verändern.
edit:
Ja jetzt hab ich es gefunden grr, ganz unten letztes Element in der Liste bei x-Achse war es .....
Vielen Dank an Lucki!

Gruß Flo


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.11.2011, 11:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2011 11:48 von Lucki.)
Beitrag #5

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Eigenschaftsknoten für Signaldarstellung
Bezügklich Punkt 2 gebührt der Dank gleichermassen Achim. Bei Punkt 1 hat er aber nicht Recht. Man kann den Eigenschaftsnoten "Beschriftung.Text" zwar auf Schreiben einstellen, bei der Ausführung kommt es aber dann zur Fehlermeldung.
Ein dritte Möglichkeit, Offset und Faktor einzustellen, ist diese:
   
Das macht sich besonders gut, wenn bei mehreren Plots jeder einen anderen Offset/Faktor haben soll

Beispiel zu 2:
(der Trick ist, dass man 2 Eigenschaftknoten braucht)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.11.2011, 11:28
Beitrag #6

stromflo Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 125
Registriert seit: Apr 2010

8.2
2010
DE


Deutschland
RE: Eigenschaftsknoten für Signaldarstellung
Hallo Lucki,

diese Variante kannte ich sogar schon.
Aber habe mich für den Eigenschaftsknoten entschieden, da meine Werte aus einer CSV Datei kommen und ich dann ohne hin schon ein 2-D Array habe.

Punkt 1:
Hab gerade mal versucht mit den Untertiteln die Bezeichnungen zu ändern, aber da bin ich bisher gescheitert....
Vielleicht hat ja jemand eine andere Lösung oder ein Beispiel!

In jedem Fall schon mal Danke für die Hilfestellungen!

Gruß Flo
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
15.11.2011, 12:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2011 12:41 von Achim.)
Beitrag #7

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
RE: Eigenschaftsknoten für Signaldarstellung
(15.11.2011 10:54 )Achim schrieb:  Du musst die Referenzen der Controls [] im Cluster holen, und damit deren Caption ändern


(15.11.2011 11:22 )Lucki schrieb:  Bei Punkt 1 hat er aber nicht Recht

Doch!

   

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.11.2011, 12:58
Beitrag #8

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Eigenschaftsknoten für Signaldarstellung
(15.11.2011 12:33 )Achim schrieb:  
(15.11.2011 11:22 )Lucki schrieb:  Bei Punkt 1 hat er aber nicht Recht
Doch!
Könntest Du das kleine Beispiel mal als VI posten? Labview wehrt sich nicht, wenn man den Code so erstellt, und es scheint alles in bester Ordnung zu sein. Zum Eklat kommt es erst, wenn man das VI dann auführen will - so meine bisherige Erfahrung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.11.2011, 13:06
Beitrag #9

Achim Offline
*****
*****


Beiträge: 4.223
Registriert seit: Nov 2005

20xx
2000
EN

978xx
Deutschland
RE: Eigenschaftsknoten für Signaldarstellung

11.0 .vi  caption.vi (Größe: 8,76 KB / Downloads: 216)
lv11_img

"Is there some mightier sage, of whom we have yet to learn?"

"Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work." (Thomas Edison)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
15.11.2011, 13:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.11.2011 13:36 von Lucki.)
Beitrag #10

Lucki Offline
Tech.Exp.2.Klasse
LVF-Team

Beiträge: 7.699
Registriert seit: Mar 2006

LV 2016-18 prof.
1995
DE

01108
Deutschland
RE: Eigenschaftsknoten für Signaldarstellung
Damit klärt sich alles auf, das Missverständniss beruht auf einem Übersetzungsproblem:
Beschriftung <=> Label
Untertitel <=> Caption
Es wird also auch bei Dir der Untertitel (Caption) und nicht die Beschriftung (Label) verändert.
Warum man "Label" nicht einfach als "Name" übersetzt hat hat, ist mir sowieso rätselhaft. Jedenfalls beneide ich Dich um die englische Version. Die englische Version installieren und mit der gleichen Lizenz aktivieren funktioniert leider nicht.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Gehe zu: