INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Dieses Thema hat akzeptierte Lösungen:

Error -200279



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

25.04.2013, 08:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2013 09:50 von jg.)
Beitrag #1

ugarcia Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 54
Registriert seit: Apr 2010

2010
2010
EN


Deutschland
Error -200279
Hallo,

ich messe mit meinem VI einige DMS Brücken und Temperaturen. Dieses VI ist die abgespeckte Version eines Älteren. Allerdings bekomme ich immer einen error200279. Habs schon probiert mit Ändern der Buffergröße etc. - ändert aber nichts. Fällt euch da mein Fehler auf, wenn ihr drüberschaut?

LG u THX
ugarcia


Angehängte Datei(en)
10.0 .vi  testforum.vi (Größe: 73,77 KB / Downloads: 218)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
25.04.2013, 08:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2013 08:52 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: error200279
Hallo ugarcia,

bist du dir mit der Fehlernummer sicher?
   

Sicher hast du schon Debugging betrieben und kannst uns außerdem sagen, wo und wann der Fehler auftritt...

Außerdem: Ich würde auf die verbliebenen ExpressVI (SplitSignal/JoinSignal) verzichten und stattdessen ArraySubset verwenden...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.04.2013, 08:56
Beitrag #3

ugarcia Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 54
Registriert seit: Apr 2010

2010
2010
EN


Deutschland
RE: error200279
anbei der screenshot...


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.04.2013, 09:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2013 09:04 von GerdW.)
Beitrag #4

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: error200279
Hallo ugarcia,

aahh, eine negative Fehlernummer...
An sich sieht das VI gut aus, der Fehler sagt aber eindeutig, dass du die Werte nicht schnell genug ausliest.
Leider weiß man nichts über die verwendete Hardware: unterstützt diese überhaupt die 10Hz Samplerate?

Genereller Tipp (wie in der Fehlerbeschreibung auch): Daten schneller auslesen...

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.04.2013, 09:09
Beitrag #5

ugarcia Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 54
Registriert seit: Apr 2010

2010
2010
EN


Deutschland
RE: error200279
Ich benütze für DMS/Temp ein NI 9237 und ein NI 9217 und für den Rest ein NI 6211...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.04.2013, 09:14
Beitrag #6

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: error200279
Das haben wir doch schon im Januar durchgekaut?
http://www.labviewforum.de/Thread-Aender...-9172-Task

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
25.04.2013, 09:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2013 09:16 von GerdW.)
Beitrag #7

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: error200279
Hallo ugarcia,

dann lese dir bitte auch das Manual zur NI9237 durch! Rtmfx
Insbesondere Seite 21: dieses Modul unterstützt die gewünschte Samplerate von 10Hz nicht!

Edit:
[sarcasm]Vielen Dank, ugarcia![/sarcasm]
Mir kam das Thema auch schon so merkwürdig bekannt vor. Warum erinnert man sich selbst an solche Themen, aber nicht der eigentliche User/Programmierer?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.04.2013, 09:17
Beitrag #8

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Thumbs Down RE: error200279
(25.04.2013 09:14 )GerdW schrieb:  Hallo ugarcia,

dann lese dir bitte auch das Manual zur NI9237 durch! Rtmfx
Insbesondere Seite 21: dieses Modul unterstützt die gewünschte Samplerate von 10Hz nicht!
wie schon am 9.1.2013 vermerkt:
http://www.labviewforum.de/Thread-Aender...#pid146713
Flop

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.04.2013, 09:20
Beitrag #9

ugarcia Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 54
Registriert seit: Apr 2010

2010
2010
EN


Deutschland
RE: error200279
Das hab ich ja eh gemacht. Wenn ich beide zusammen laufen lasse bekomme ich 10 Hz und verlier halt die restlichen Werte von den 2 NIs.
Das Programm funktioniert ja und zeichnet auch Kurven bzw. Werte auf die stimmen. Ich wollte schauen ob ich die Fehlermeldung wegbekomme...
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
25.04.2013, 09:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.04.2013 09:27 von GerdW.)
Beitrag #10

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.469
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: error200279
Hallo ugarcia,

Zitat:Das hab ich ja eh gemacht.
Was hast du gemacht?

Zitat:Wenn ich beide zusammen laufen lasse bekomme ich 10 Hz und verlier halt die restlichen Werte von den 2 NIs.
Welche zwei "NIs"?

Zitat:Das Programm funktioniert ja und zeichnet auch Kurven bzw. Werte auf die stimmen.
Tut es nicht, sagt jedenfalls die Fehlermeldung...

Zitat:Ich wollte schauen ob ich die Fehlermeldung wegbekomme...
Genau das haben wir im Januar schon einmal geklärt!

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  DAQmx Fehler -200279, von Puffern und schritthaltenden Erfassungen stoa 17 9.515 04.03.2021 14:02
Letzter Beitrag: stoa
  Fehler (-200279) bei Datenerfassung mit NI 9227 P.J. 5 4.987 01.02.2021 11:54
Letzter Beitrag: P.J.
  Fehler- 200279 Felifa 5 6.318 06.04.2017 10:09
Letzter Beitrag: Felifa
  Pufferproblem, error 200279 aschub 15 11.155 27.11.2013 15:03
Letzter Beitrag: aschub
  DAQ Fehler 200279 OBI 8 7.944 14.07.2012 14:40
Letzter Beitrag: OBI
  Fehler 200279 bei "Messwerte in Datei schreiben" MHe 1 3.616 12.07.2012 17:35
Letzter Beitrag: GerdW

Gehe zu: