Hallo,

ich habe leider folgendes Problem:

Ich arbeite mit einer cRio 9073 und habe auf meinem Laptop ein VI zum Speichern meiner Bahndaten erstellt. Das funktioniert auch Problemlos!

Auch auf dem Projektrechner funktioniert es, solange es nicht in aus meinem Haupt-VI aus dem Labview-RT-Projekt heraus aufgerufen wird.
Als Grunddateipfad ist ein Ordner in den Eigenen Dateien meine Nutzerprofils auf dem Projektrechner angegeben, das angehängte VI stammt von meinem Laptop, ist sonst aber identisch.

Es wird immer Error 7 ausgegeben! Kein weiterer Hinweis!

Ich würde mich sehr über Hilfe freuen, bin total ratlos und hab auch schon danach im Internet gesucht.

Mit freundlichen Grüßen

Ivo


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
       

12.0 .vi  Speichern_Bahndaten_beispiel.vi (Größe: 14,75 KB / Downloads: 210)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
30.01.2013, 16:15
Beitrag #2

Trinitatis Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.694
Registriert seit: May 2008

7.1 / 8.0 /2014-1, 18
2002
DE

18055
Deutschland
RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
Hallo Ivo,
Fehler 7 heißt im Normalfall "Datei nicht gefunden"

Schraub dein VI doch mal auf <= 2011 runter
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.01.2013, 16:20 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.01.2013 16:21 von GerdW.)
Beitrag #3

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
Hallo Ivo,

Zitat:Auch auf dem Projektrechner funktioniert es, solange es nicht in aus meinem Haupt-VI aus dem Labview-RT-Projekt heraus aufgerufen wird. Es wird immer Error 7 ausgegeben!
Könnte es sein, dass dein RT-Target nichts mit dem Pfad "C:\Users\Ivo\Desktop\..." anfangen kann? Wie soll das RT-Target auf die PC-Festplatte zugreifen?
Error7 scheint mir da berechtigt...

P.S.: Schon mal den Aufräumknopf ausprobiert?

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.01.2013, 16:26
Beitrag #4

I2thavo Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 25
Registriert seit: Jan 2013

2012
2012
DE



RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
Hi, und danke für die schnellen Antworten.

Ich werd es gleich mal als 2011er hochladen, ist allerdings nicht viel drann an dem Programm.

@Gerd: Hab mich nicht ganz deutlich ausgedrückt, das angehängte Beispiel stammt von meinem Laptop. Auf meinem Projektrechner ist ein anderer Pfad angegeben, sogar den Standartpfad von Labview habe ich versucht!

Was ist der aufräumknopf?

Mfg

Ivo
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.01.2013, 16:28
Beitrag #5

Trinitatis Offline
LVF-Guru
*****


Beiträge: 1.694
Registriert seit: May 2008

7.1 / 8.0 /2014-1, 18
2002
DE

18055
Deutschland
RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
Smile der mit dem Besen):
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.01.2013, 16:29
Beitrag #6

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
Dann erzähl doch mal, wie der Grundpfad auf dem cRIO aussieht!

Gruß, Jens

P.S. & Offtopic: Standard und Standart Wink

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.01.2013, 16:30
Beitrag #7

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
Hallo ivo,

dann lesen wir mal die LabVIEW-Hilfe...

Zitat:Auf meinem Projektrechner ist ein anderer Pfad angegeben, sogar den Standartpfad von Labview habe ich versucht!
- Welcher Pfad ist denn angegeben?
- Stand-Art oder irgendwelche Fähnchen (Standarten)? Was hat das mit Pfaden zu tun? Wink

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.01.2013, 16:31
Beitrag #8

I2thavo Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 25
Registriert seit: Jan 2013

2012
2012
DE



RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
Hi,

ok hab ich gefunden.

Hier die beiden aufgeräumten Versionen in V 2012 und V2011.

MfG

Ivo


Angehängte Datei(en)
12.0 .vi  Speichern_Bahndaten_beispiel.vi (Größe: 14,7 KB / Downloads: 218)

11.0 .vi  Speichern_Bahndaten_beispiel2011.vi (Größe: 16,73 KB / Downloads: 202)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.01.2013, 16:32
Beitrag #9

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.480
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
Hallo Ivo,

dein VI verwendet immer noch den PC-basierten Pfad!

Wie sieht die Pfadangabe auf dem RT-Target aus???

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30.01.2013, 16:33
Beitrag #10

I2thavo Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 25
Registriert seit: Jan 2013

2012
2012
DE



RE: Error 7 beim Speichern; nur in RT-Projekt!
(30.01.2013 16:30 )GerdW schrieb:  Hallo ivo,

dann lesen wir mal die LabVIEW-Hilfe...

Zitat:Auf meinem Projektrechner ist ein anderer Pfad angegeben, sogar den Standartpfad von Labview habe ich versucht!
- Welcher Pfad ist denn angegeben?
- Stand-Art oder irgendwelche Fähnchen (Standarten)? Was hat das mit Pfaden zu tun? Wink

Haha, die gute Rechtschreibung :-) ...bin gerade wegen dem Problem etwas hektisch ^^

Also als Pfad habe ich ich mehrere ausprobiert, zur Zeit ist eingestellt: C:\Dokumente und Einstellungen\Admin\Eigene Dateien\LabVIEW Data