INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Event- Struktur



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

09.07.2008, 14:26
Beitrag #1

siham Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 99
Registriert seit: Apr 2008

8.5
-
de

73728
Morocco
Event- Struktur
hallo,
ich bitte euch um HilfeWub_anim
Die Aufgabe ist: ich fühle eine Ventilator mit einem Vordruck je nach Gerätetyp ab, und ich prüfe die Dichtheit der Ventilator. Bei einer 4 Minuten Vesuch soll der Vordruck nicht 1 mbar überschreitten, und bei 15 Minuten soll er nicht 4 mbar überschreitten.
ich bin sehr dankbar für jeden Vorschlag
hier ist mein VI
Lv80_img


Angehängte Datei(en)
Sonstige .vi  Dichtheitspr_fen.vi (Größe: 30,19 KB / Downloads: 254)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
09.07.2008, 15:26
Beitrag #2

siham Offline
LVF-Gelegenheitsschreiber
**


Beiträge: 99
Registriert seit: Apr 2008

8.5
-
de

73728
Morocco
Event- Struktur
ich habe hier was geändert aber beim ausführen hängt er, und lässt er nicht stoppen
Lv80_img
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
09.07.2008, 16:53
Beitrag #3

thomas.sandrisser Offline
LVF-SeniorMod


Beiträge: 1.298
Registriert seit: Sep 2005

xxxx
2005
EN

78759
United States
Event- Struktur
ich glaube nicht, dass du fuer deine anforderung alles mit einer event sturktur loesen willst.
mach eine kombination aus event struktur und state machine.

in der statemachine kannst du auf einfachste weise in X sekunden takt den druck messen und bei ueberschreiten der grenze oder der zeit die pruefung sofort stoppen.
danach gehts wieder zurueck in die eventstruktur und diese wartet auf den naechsten befehl...

2 Ansatzmoeglichkeiten:
a) Producer Consumer Loop (siehe LabVIEW example finder
b) Case struktur, wobei der case selector an einen enum angeschlossen ist, der die states vorgibt. im MAIN state liegt die event struktur die wiederum auf einen neuen befehl wartet...
Webseite des Benutzers besuchen Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Asynchrone VIs mit Event Struktur sofort beenden Kiesch 4 9.647 26.04.2024 10:29
Letzter Beitrag: Kiesch
  Event Struktur Problem ache 9 5.112 17.09.2020 14:10
Letzter Beitrag: jg
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.256 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Simple Event Struktur berlinfatih 32 20.808 23.06.2016 18:53
Letzter Beitrag: jg
  Event-Struktur: Timeout während der Eventabarbeitung kwakz 4 5.493 04.09.2015 17:21
Letzter Beitrag: Lucki
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.355 07.07.2015 09:43
Letzter Beitrag: Lucki

Gehe zu: