INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Fehlermeldung mit Absturz vonLabVIEW



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

19.11.2009, 13:10
Beitrag #11

RJ1 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Apr 2009

7.1
-
de

12489
Deutschland
Fehlermeldung mit Absturz vonLabVIEW
@Markus: aha hab nicht gewusst, dass es so auch geht. Das Prinzip klappt doch aber nicht, wenn ich in einen Task mehrere Kanäle abfrage, oder? (So hab ich gedacht.)

@Achim: Du hast natürlich vollkommen recht. Für mich ging es nur um die Übersichtlichkeit. Da die Kanäle sehr kurz nacheinander abgefragt werden, spielt es für mich auch keine Rolle ob es der alte oder der Neue Wert ist.

Robin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.11.2009, 13:34
Beitrag #12

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Fehlermeldung mit Absturz vonLabVIEW
Mit mehreren Kanälen geht's so:
   

Oder so:
   

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.11.2009, 14:02
Beitrag #13

RJ1 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Apr 2009

7.1
-
de

12489
Deutschland
Fehlermeldung mit Absturz vonLabVIEW
Ich hab hier erstmal das VI kurz bearbeitet.
Die Umsetzung hat nicht so gut geklappt, da LabVIEW nicht in die innere for-Schleife springt. Die ist aber notwendig um die Kanäle im Panal zu aktivieren.

Hier die Umsetzung:
Was hab ich falsch gemacht?


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
       
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.11.2009, 14:03
Beitrag #14

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Fehlermeldung mit Absturz vonLabVIEW
Bahn

Gruß Markus

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.11.2009, 14:48
Beitrag #15

RJ1 Offline
LVF-Grünschnabel
*


Beiträge: 10
Registriert seit: Apr 2009

7.1
-
de

12489
Deutschland
Fehlermeldung mit Absturz vonLabVIEW
Also Aufagbe des Programms ist es mehrere Kanäle gesteuert abzufragen. Diese Kanäle werden im Panel über Schalter aktiviert (soll das ganze flexibel machen, auch für andere Anwendungen). Die innere for-Schleife ist dann zuständig für das auslesen der aktivierten Kanäle.

Wenn ihr andere Vorschläge habt, könnt ihr mir die gern geben. Das Programm wird von mir dann nochmal komplett überarbeitet.

Robin
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.11.2009, 15:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2009 15:14 von jg.)
Beitrag #16

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Fehlermeldung mit Absturz vonLabVIEW
Ich würde vom Prinzip her alle AI in einen Task packen, der läuft dann dauernd durch, und an den entsprechenden Stellen pickst du dir dann den gewünschten Kanal raus.

Momentan startest du wahrscheinlich durch deine DAQmx-Reads immer wieder implizit neue Tasks, ohne dass die sauber aus dem Speicher gelöscht werden. Deshalb deine Fehlermeldung...

Alternativ, wenn du meinst, dass du jeden AI doch weiterhin einzeln nacheinander messen willst, dann vielleicht für jeden Task ein eigenes SubVI schreiben, schön brav mit der Reihenfolge Init - Start- Read - Stopp - Clear.

Gruß, Jens

Offtopic2
@Markus: Wieso bringst du dauernd AO-Beispiele? Geht doch nur um AI.

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
19.11.2009, 15:59
Beitrag #17

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Fehlermeldung mit Absturz vonLabVIEW
Ist doch vom Prinzip der Ansteuerung her genau das gleiche. Ich hatte das Bsp. hier auf dem Rechner. Wen es interessiert, dem hilft es weiter.
Ich schreib' doch das Bsp. nicht um, immerhin bin ich hier nur ehrenamtlich. Außerdem war auch ein Bsp. mit AI dabei. Tongue

Gruß Markus

' schrieb:Offtopic2
@Markus: Wieso bringst du dauernd AO-Beispiele? Geht doch nur um AI.

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.11.2009, 16:00
Beitrag #18

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
Fehlermeldung mit Absturz vonLabVIEW
@Y-P: Verstehe, hatte mich nur gewundert...

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.11.2009, 16:03
Beitrag #19

Y-P Offline
☻ᴥᴥᴥ☻ᴥᴥᴥ☻
LVF-Team

Beiträge: 12.612
Registriert seit: Feb 2006

Developer Suite Core -> LabVIEW 2015 Prof.
2006
EN

71083
Deutschland
Fehlermeldung mit Absturz vonLabVIEW
Also hab ich jetzt alle Klarheiten beseitigt.....? Big Grin

Gruß Markus

' schrieb:@Y-P: Verstehe, hatte mich nur gewundert...

--------------------------------------------------------------------------
Bitte stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort !!
--------------------------------------------------------------------------
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
19.11.2009, 16:23
Beitrag #20

Achimedes Offline
LVF-Freak
****


Beiträge: 544
Registriert seit: Aug 2005

2011
2001
DE

72461
Deutschland
Fehlermeldung mit Absturz vonLabVIEW
Hallo,

ein tip von mir: Betrachte mal alle deine Lokalen Variablen kritisch. Die sind wahrscheinlich alle unnötig
im Bild siehst du maldeinen code und wie es auch noch geht.

Ohne die Ganze Lokalen Variablen wird dein Programm auch gleich übersichtlicher.

Grüße
Achimedes


Angehängte Datei(en) Thumbnail(s)
   

Wer Rechtschreibfehler findet .... darf sie behalten.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
30
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  Generelle Frage: SPS-Signal vonLabVIEW aus emulieren?? oli26 4 5.408 21.01.2009 14:24
Letzter Beitrag: oli26

Gehe zu: