Hallo friele,
Zitat:Kann ich denn aus dem 8-poligen Kabel die einzelnen Adern mit den einzelnen NI-Moduln verbinden oder wie sollte ich da voranschreiten?
Ja, kannst du. Du solltest dann auch überall das gleiche GND/COM-Potential verwenden…
Zitat:kannst du mir noch verraten in welcher Beziehung der Sollwert in V DC zu der gewünschten Bar-Wert steht? Woher kann ich diese Information bekommen?
Das schöne an Normsignalen ist, dass sie üblicherweise auf den Mess-/Stellbereich skalieren.
Wenn du also z.B. die 6bar-Variante verwendest, dann entsprechen 0-10V einem Stellwert von 0-6bar! Oder auch P_Soll = U * 6bar/10V…
Das gleiche Prinzip gilt auch für den zurückgemeldeten Istwert.
Zitat:Weißt du denn, wofür die digitalen Ein-/Ausgänge sind? Aus den Datasheets kann ich das nicht entnehmen..
Ich habe das Datenblatt auf Arbeit und kann deshalb momentan nicht nachschauen - aber ich erinnere mich an die Stichworte Grenzwertüberwachung und Grenzwertsignalisierung…