Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!
Zitat:Kennst Du den DAQ Assistenten? Zum Einarbeiten in DAQ ist dieser sehr gut.
Kenn ich ja, aber hätte es gerne mal auf diesem Weg versucht wie in meinem VI, da ich da jetzt schon soviel Zeit reingesteckt habe...
Zitat: Was aber auf keinen Fall funktioniert ist gleichzeitg Analog Out UND Analog In, ohne
dass Du für den ensprechenden Dataflow sorgst, z.B. durch die Verbindung von Error Out
und Error In. Wenn Du die beiden VIs "DAQmx schreiben" für Analog In und Analog Out
"frei in der Luft rumhängen hast" kommt es zu dem Fehler 50103. Was im übrigen auch
in Deinem Link als Fehlerbeschreibung steht:
"Concurrently running two or more analog input or analog output tasks." .
Verstehe nicht ganz was du damit meinst? Was genau ist in meinem VI der Fehler, kann ich auf diesem nicht aufbauen?!
(14.05.2014 07:54 )Jacky11 schrieb: Wie kann ich die beide in einen Task packen?!
Wie ich bereits geschrieben habe, nutze den DAQ Assi um Dir ein Beispiel mit
zwei Kanäle ao0 und ao1 in einem Task zu erstellen. Schaue Dir die VIs an die
erstellt werden, dann weißt Du wie man zwei Kanäle in einem Task unterbringt.
Die Frage ist natürlich auch, was du mit deinem VI erreichen willst? Willst du tatsächlich 2 verschiedene Analog-Ausgänge setzen? Wenn ja, dann sollte damit deine Fehlermeldung erst einmal weggehen.
Gruß, Jens
Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)
!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!
Zitat:Die Frage ist natürlich auch, was du mit deinem VI erreichen willst? Willst du tatsächlich 2 verschiedene Analog-Ausgänge setzen? Wenn ja, dann sollte damit deine Fehlermeldung erst einmal weggehen.
Ich weiß nicht ob ich 2 verschiedene Analog-Ausgänge setzen muss oder ob es auch einfacher geht dass ich meinen Wunsch umsetzen kann, der ja wie folgt war...:
Zitat:
Da ich mein Ventil schützen will, damit es nicht ewig auf möglicherweise 5V oder ähnlichem stehen bleibt, möchte ich, dass das ganze Programm dann auf einen beliebigen Wert, z.B. 1V oder 0V, schaltet und nicht auf dem letzten Wert des letzten Durchlauf´s bleibt.
Hoffe es ist etwas verständlich, sonst einfach Fragen.