Hallo Vanessa,
der DDT und die ExpressVIs sind zwar nett, aber eben nicht immer hilfreich. Und für das Verständnis der Programmiersprache LabVIEW sind sie eher hinderlich (IMHO)!
Hiermit funktioniert das VI jedenfalls entsprechend deiner Anfrage:
(An der linken FOR-Loop sollten natürlich deine 12 Sensoren durch 12 Iterationen simuliert werden…)
- Nach deinem DAQ-Assi einfach ein "From DDT" einfügen und auf "2D-Array, Zeilen sind Kanäle" einstellen…
- Du liest immer 10 Samples pro Kanal, die würde ich eher noch mitteln statt sie alle auf dem XY-Graph zu plotten… (In diesem Fall könnte man statt des XY-Graph einen normalen Waveform-Graph verwenden!)
- Die Kontexthilfe zum XY-Graph zeigt die akzeptierten Datentypen an!
- Warum hast du den DAQ-Assi auf "Endliche Erfassung" eingestellt, wenn du in der Schleife doch eine "unendliche Erfassung" machen willst?