INFO: Dieses Forum nutzt Cookies...
Cookies sind für den Betrieb des Forums unverzichtbar. Mit der Nutzung des Forums erklärst Du dich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden.

Es wird in jedem Fall ein Cookie gesetzt um diesen Hinweis nicht mehr zu erhalten. Desweiteren setzen wir Google Adsense und Google Analytics ein.


Antwort schreiben 

Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ



Wenn dein Problem oder deine Frage geklärt worden ist, markiere den Beitrag als "Lösung",
indem du auf den "Lösung" Button rechts unter dem entsprechenden Beitrag klickst. Vielen Dank!

05.08.2015, 11:24
Beitrag #1

MM Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Aug 2015

LV 10
-
DE



Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ
Guten Tag,

ich versuche mehrere Module (NI 9205, NI 9203, NI 9217, NI 9421) nach der Anleitung http://www.ni.com/tutorial/11549/de/ mit LV 2010 zu synchronisieren. Die Module stecken in einem NI cDAQ 9172.

Wenn ich die Anleitung richtig verstehe, dann steht unter 2. Geräte synchronisieren, dass NI compactDAQ´s die Synchronisierung unterstützen.
Zumindest sehe ich keine Einschränkung.

Trotzdem erhalte ich ab dem Analog Read Modul Fehler 89136, Die gewünschte Route kann nicht verwendet werden, da die Hardware diese nicht unterstützt.
Beziehungsweise ab der Digitalflanke in der Digitalen Line Fehler 200452, Die angegebene Eigenschaft wird vom Gerät nicht unterstützt oder steht für den Task nicht zur Verfügung.

Habe ich bei den Geräteeigenschaften etwas übersehen, beziehungsweise kann mir jemand sagen worauf ich achten muss, dass eine Synchronisierung möglich ist?
Oder habe ich in der Programmierung einen Fehler gemacht?

Vielen Dank im Vorraus!


Angehängte Datei(en)
10.0 .vi  Problem.vi (Größe: 27,34 KB / Downloads: 235)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
05.08.2015, 11:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.08.2015 11:47 von GerdW.)
Beitrag #2

GerdW Offline
______________
LVF-Team

Beiträge: 17.465
Registriert seit: May 2009

LV2021
1995
DE_EN

10×××
Deutschland
RE: Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ
Hallo MM,

Zitat:Zumindest sehe ich keine Einschränkung.
Ohne jetzt direkt auf eine Quelle verweisen zu können: bei den cDAQs kann es sein, dass nur eine bestimmte Anzahl Trigger zur Verfügung steht und diese jeweils nur auf bestimmte Steckplätze zugreifen können…
Edit: mögliche Quelle.

Zitat:habe ich in der Programmierung einen Fehler gemacht?
Zumindest den, dass du die Initialisierung der Tasks NICHT in der Schleife durchführen solltest.
Und das ich nicht verstehe, wieso du beim DI nur einen einzelnen Wert abfragen willst, obwohl du ein Sampling einstellst…

Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.08.2015, 11:55
Beitrag #3

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ
Wenn ich mir ein simuliertes 9172 Chassis im MAX anlege und mir dann die möglichen Geräteverbindungen anschaue, dann kann bei diesem Chassis eben gerade NICHT die AI-Clock aud die DI-Sampleclock geroutet werden. Ist halt doch schon ein wenig alt, dieses Teil. Sad

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.08.2015, 12:30
Beitrag #4

MM Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Aug 2015

LV 10
-
DE



RE: Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ
Moin,

vielen Dank für die Antworten, dann versuche ich das mal mit einem neueren Chassis sobald der Kollege heute mit den Messungen durch ist, update dann morgen.

@Jens: Die Einstellung beim Digitaleingang kann Fehlerhaft sein, weil wir bei den aufgetretenen Fehlern mehrere Versuche gestartet hatten. Und ich eine gecleante Version hochladen wollte. Scheinbar einen Reiter übersehen beim Zurückstellen auf Ursprung.
Was meinst du mit in einer Schleife? Das VI ist doch so aufgebaut wie in der Anleitung von NI oder?

Grüße MM
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
05.08.2015, 14:33
Beitrag #5

MM Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Aug 2015

LV 10
-
DE



RE: Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ
So,

der kollege hat schneller gemessen als gedacht, also jetzt schon das Update.

cDAQ NI 9174 eingebaut, die von Jens gemeldete (von mir übersehene) Schleife entfernt und im Get Terminal Name with Device Prefix SubVI die Eingänge richtig benannt und es geht.

Anbei das funktionierende VI, für alle mit ähnlichen Problemen.

Vielen Dank für die schnelle und unkomplizierte Hilfe.

Grüße MM


Angehängte Datei(en)
10.0 .vi  geloest.vi (Größe: 24,69 KB / Downloads: 232)
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.08.2015, 19:48
Beitrag #6

MM Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Aug 2015

LV 10
-
DE



RE: Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ
So zu früh gefreut.

Bis heute Mittag hat alles gut geklappt.
Ich habe nichts geändert an dem Daq Teil des Vi`s und seit neuestem schreibt er wieder:
Fehler -89136
Mögliche Ursachen:

Die gewünschte Route kann nicht verwendet werden, da die Hardware diese nicht unterstützt.

Eigenschaft: Start.DigFlanke.Quelle
Eigenschaft: Start.DigFlanke.Flanke
Quellgerät: cDAQ1
Quellenanschluss: ai/SampleClock

Ich nutze nach wie vor ein cDaq 9174 mit zwei 9205 und einer 9203 sowie einer 9421 Karte.

Verstehe nicht was sich geändert hat, dass er seit neuestem nicht mehr mag.
Kann man irgendwie auf die Konfiguration der SampleClock zugreifen?
Kann sich da was geändert haben als das Gerät ausgestellt war?

Vielen Dank im Vorraus

MM
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Anzeige
06.08.2015, 19:56
Beitrag #7

jg Offline
CLA & CLED
LVF-Team

Beiträge: 15.864
Registriert seit: Jun 2005

20xx / 8.x
1999
EN

Franken...
Deutschland
RE: Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ
Gerät war ausgestellt?
Hast du schon im MAX überprüft, ob das 9174 noch immer vorhanden ist und auch noch immer cDAQ1 heißt?

Gruß, Jens

Wer die erhabene Weisheit der Mathematik tadelt, nährt sich von Verwirrung. (Leonardo da Vinci)

!! BITTE !! stellt mir keine Fragen über PM, dafür ist das Forum da - andere haben vielleicht auch Interesse an der Antwort!

Einführende Links zu LabVIEW, s. GerdWs Signatur.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
06.08.2015, 20:40
Beitrag #8

MM Offline
LVF-Neueinsteiger


Beiträge: 5
Registriert seit: Aug 2015

LV 10
-
DE



RE: Hardwarefehler bei Synchronisation mit cDAQ
Ja heißt es.

Wenn ich für den Trigger die 80MHz Timbase nehme kriege ich auch Messwerte.
Ich kann über den MAX und über einen DAQ Assistenten auf die Messkarten und angeschlossenen Sensoren zugreifen und Werte auslesen.
Nur bei der SampleClock kommt immerwieder entweder Timeout oder Hardware unterstützt den Eingang nicht.

Was mich verrückt macht ist, dass es zwischendrin funktioniert hat und ich im VI nichts geändert habe.
Das einzige was war ist, dass das Chassis zwischendrin aus war.

Grüße Max
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren to top
Antwort schreiben 


Möglicherweise verwandte Themen...
Themen Verfasser Antworten Views Letzter Beitrag
  exakten Zeitpunkt des Schreibens NI-cDAQ Ch.Mueller 8 5.213 01.10.2021 13:35
Letzter Beitrag: GerdW
  Synchronisation PXIe und cDAQ Bärbel 4 4.055 13.01.2021 12:26
Letzter Beitrag: Bärbel
  Probleme NI cDAQ-9172 Vision_Michl 5 5.442 15.02.2020 13:48
Letzter Beitrag: BNT
  cDAQ und DAQ Gerätetemperatur auslesen. erzengelsamael 7 7.119 22.10.2018 10:42
Letzter Beitrag: erzengelsamael
  Automatische Erkennung von cDAQ Modulen zt300 4 5.872 09.01.2018 07:38
Letzter Beitrag: zt300
  Komplexes Programm mit cDAQ MR_Engineer 5 5.519 16.03.2017 08:15
Letzter Beitrag: jg

Gehe zu: